1)灯头距地面的高度不应小于2.5米;2)开关应装在相线上;3)拉线开关距地≧1.8米,墙壁开关距地≧1.3米,高插座对地≧0.8米,低高插座对地≧0.2米;4)拉线开关和吊灯盒应用圆木台固定;5)普通吊线灯,灯具重量不超过1kg时,可用电灯线自身做吊灯线,但灯头和吊灯盒内应打一背扣;灯具重量超过1kg时,应采用吊链或钢管吊装,且导线不应承受拉力;6)灯架或吊灯管内的导线不许有接头;



1)灯头距地面的高度不应小于2.5米;

2)开关应装在相线上;

3)拉线开关距地≧1.8米,墙壁开关距地≧1.3米,高插座对地≧0.8米,低高插座对地≧0.2米;

4)拉线开关和吊灯盒应用圆木台固定;

5)普通吊线灯,灯具重量不超过1kg时,可用电灯线自身做吊灯线,但灯头和吊灯盒内应打一背扣;灯具重量超过1kg时,应采用吊链或钢管吊装,且导线不应承受拉力;

6)灯架或吊灯管内的导线不许有接头;

7)采用螺口灯座时,应将火(相)线接顶芯极,零线接螺纹极;

8)采用钢管作灯具的吊杆时,钢管内径不应小于10毫米,钢管壁厚度不应小于1.5毫米;

9)同一室内或场所成排安装的灯具,其中心线偏差不应大于5毫米;

10)当吊灯灯具重量大于3kg时,应采用预埋吊钩或螺栓固定;

11)灯具导线最小截面:铜芯不小于1mm2, 铝芯不小于2.5mm2;

12)普通灯具导线的布线一般采用护套线的安装方法,先将导线整理平直后,用线卡钉牢在预先划好的水平粉线墙上,线接头都应放在开关盒和灯头盒内,线卡支撑点间距不大于30毫米;几条护套线平行敷设时,应敷的紧密,线与线间不得有明显的空隙。