请教建筑水真题
houjinxiatj
2011年03月09日 11:43:16
只看楼主

该题目中都给了室内消防水的流量,是不是计算消防水池的容积的时候直接用30,而不用再减少5l/s呢。请各位赐教

该题目中都给了室内消防水的流量,是不是计算消防水池的容积的时候直接用30,而不用再减少5l/s呢。请各位赐教

16.jpg

免费打赏
houjinxiatj
2011年03月15日 13:35:55
2楼
几天过去了,竟然没人指点呀。。。
回复
zhanghb178
2011年03月16日 11:12:15
3楼
17题解题过程:
根据GB50045-95 7.3.3 高级旅馆的火灾延续时间按3.00h,自动喷水灭火系统按火灾延续时间1.00h计算,
GB50045-95 164页:当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池除所存室内消防用水量外,还需储存室外消防用水量的不足部分,因此,V有效=((30-5)*3.6*3+(30-5)*3.6*3+28*3.6*1)-36*3*2=424.8m³
18题解题过程:
根据GB50045-95 7.3.3 高级旅馆的火灾延续时间按3.00h,自动喷水灭火系统按火灾延续时间1.00h计算,V有效=((30-5)*3.6*3+(30-5)*3.6*3+26*3.6*1)-36*3=525.6m³
仅一家之言,欢迎探讨!

[ 本帖最后由 zhanghb178 于 2011-3-16 14:31 编辑 ]
回复
ibrahimovicyang
2011年03月17日 00:27:00
4楼
楼上解答没问题吧