车间里的动力配电箱XL之类的,多大电流的需要装电流互感器呢?还是因为别的原因加的电流互感器这是互感器主要起的作用是多少?
车间里的动力配电箱XL之类的,多大电流的需要装电流互感器呢?
还是因为别的原因加的电流互感器
这是互感器主要起的作用是多少?
22楼
如果是接电表用的互感器,一般原则是当负荷大于50A时,选用互感器并配1.5(6)A电表;如果小于50A,宜采用直接接入式的电表,这时就不需要加电流互感器。
因为直接接入式的电表容易在最大电流超过60A以后,接线端子易过热受损。
而为了接电流表的话,我认为总是要配互感器的,好象没有直接接入式的电流表吧?
电流互感器的作用是将大电流按一定的比例缩小以后供测量表等仪器仪表用,避免后者承受不了过大的电流而受损。
回复
23楼
是经验值还是具体有相关资料这样讲,谢谢
回复
24楼
22楼强
回复
25楼
1.电流互感器大小的选择:那是要看你想测量那部分的电流了,如果是想测量总开关的电流,那就选和开关电流一样的互感器,如:总开是1000A的那就选1000/5A的.
2.多大电流需要装互感器:应该是只要你安装电流表电压表和感应式的电度表就要装互感器,因为他们的额定电流都是比较小的,所以不可以直接在进线上取电,只可以通过互感器取感应电流.
3.互感器主要起的作用:电能测量或继电保护作用.
回复
26楼
电流互感器是把大电流变为小电流为电流表,电压表,电度表提供电源
回复
27楼
兄弟们说得俺还不清楚了!学习了!自己好好学习!
回复
28楼
装电流表可以随时监测到电流值和用电情况。电流表和互感器是配套使用的,如果电流大于5A就要使用互感器了。
回复