消防线是否可以和弱电的线槽共同一起!!
kaoziji
kaoziji Lv.6
2006年04月01日 16:01:45
来自于防雷减灾
只看楼主

做消防时,可不可以部分线(如控制线较多)可以和弱电的在线槽一起敷设呢,(消防的线槽是要求带防火喷涂)

做消防时,可不可以部分线(如控制线较多)可以和弱电的在线槽一起敷设呢,(消防的线槽是要求带防火喷涂)
免费打赏
tnazxc
2006年04月01日 16:25:59
2楼
不可以,应设专用线槽敷设,完工后塗防火漆。
回复
bqg
2006年04月01日 16:46:34
3楼
说的对.不可以,应设专用线槽敷设,完工后塗防火漆.
回复
log417
2006年04月06日 16:54:14
4楼
楼上的楼上正解
回复
kaoziji
2006年04月10日 20:38:57
5楼
在对消防电器控制箱的控制上,控制线(6-8根)是愿走线槽还是走埋管呢!!
回复
bqg
2006年04月11日 12:39:44
6楼
回5楼朋友;消防控制线采用暗敷设时,宜采用金属管或经阻燃处理的硬质塑料管保护,并应敷设在不燃烧体的结构层内,且保护层厚度不宜小于30mm.当采用明敷设时,应采用金属管或金属线槽保护,并应在金属管或金属线槽上采取防火保护措施.
回复
iamwfh_0
2006年04月11日 14:38:44
7楼


支持下!!
回复
qhm2006
2006年04月11日 14:56:32
8楼
不可以的吧
回复
zz-wd
2006年04月11日 15:31:07
9楼
消防的信号传输最怕干扰了,容易产生误报.
必须单独桥架,然后刷防火涂料.
回复