关于食堂厨房的排水问题..
lsy78
lsy78 Lv.2
2002年11月28日 22:11:36
只看楼主

小弟近日做的一个项目,厨房洗涤盆的排水直接排入污水管,审图公司的老师说我违反强制性规范,应该采取间接排水,所以想请教一下,食堂厨房洗涤盆的排水是否必须是间接排水?另外,如必须间接排水的话,二层的厨房如何处理,难道让结构把楼板做厚吗?

小弟近日做的一个项目,厨房洗涤盆的排水直接排入污水管,审图公司的老师说我违反强制性规范,应该采取间接排水,所以想请教一下,食堂厨房洗涤盆的排水是否必须是间接排水?另外,如必须间接排水的话,二层的厨房如何处理,难道让结构把楼板做厚吗?
免费打赏
chinawater
2002年12月07日 16:59:25
12楼
但是家庭就不会有地沟,怎么办?
回复
wlj
2002年12月07日 17:36:28
13楼
住宅的厨房排水支管可以直接接入排水立管。
回复
chinawater
2002年12月07日 20:09:38
14楼
就是,如果这样那还不是违反建规第3.3.3条的规定?
回复
wsupply
2002年12月07日 21:21:06
15楼
食堂厨房和住宅厨房是两个概念,食堂的厨房是要间接排水的!这不难理解!
回复
滇池
2002年12月07日 22:35:19
16楼
按规范,要求间接排水,不会有太大问题.
回复
2002wjs
2002年12月08日 14:49:32
17楼
毛主席教导我们:谦虚使人进步,骄傲使人落后。
孔子曰:三人行必有我师。
取他人之长,避他人之短,提高职业修养,不亦乐乎。
回复
ysh301305
2002年12月08日 15:37:17
18楼
食堂排水应该间接排水,洗涤池一样会有油污水排放。洗涤池排水应排入室外隔油池
回复
q131427
2002年12月08日 18:35:02
19楼
用水设备要间接排水.洗涤盆不要.审图的人的确有许多白薯.规范里讲的很清楚,只是有些审图的对用水设备搞不清楚。去看看建筑的资料集。洗腕机、削土豆机、。。。。等才需要间接排水。
至于油污,间接排水排到地沟里,最终还是要用管道排出再用隔油池处理,难道这些管道就不怕油污吗?
回复
q131427
2002年12月08日 18:37:39
20楼
wlj:
洗涤设备指的是洗腕机等,而不是洗涤“盆”。并不是我在咬字眼。确实是如此。
现代汉语大词典里可以细查一下“设备”的定义。
回复
q131427
2002年12月08日 18:46:34
21楼
当然,洗涤盆排水能排入地沟更好(我一般是排入的)。这样可以减少管材。
但是有的时候,那个洗涤盆(我碰到过的有在备餐间两头设洗涤盆,除了这两个洗涤盆,无其它用水排水设备。因为是个学校大食堂,备餐间与加工间分隔开来,长长的一条,不可能做很长的地沟来连接其排水。)
唉,我怎么说。们不看图纸也不清楚。建筑的说是规范要求做这两个盆。。。。。。
回复