小学插座安装高度
qjs108
qjs108 Lv.6
2006年04月01日 10:13:33
只看楼主

民规第10.8.11.3要求1.8米而中小学设计规范没要求,请问各位设计0.3米,安全型的可以吗

民规第10.8.11.3要求1.8米而中小学设计规范没要求,请问各位设计0.3米,安全型的可以吗
免费打赏
qjs108
2006年04月01日 12:32:14
2楼
11111
回复
流春
2006年04月01日 14:00:31
3楼
规范有应该按规范办,有什么好说的,平时不用的插座规范还要求断电呢,你看看中小学设计规范解释,你给谁设计?还说甲方非要卡你,态度决定一切,不要生气,为了你以后好
回复
tnazxc
2006年04月01日 16:12:15
4楼
规范定1.8米高,若甲方要求更改,如定为0.3米时,可请其出具变更设计通知,请其列明改为0.3m的理由。我也曾遇过此类情况,甲方提岀部份女教师身材效矮小,操作不便为由提出更改。
我通过对比及试验,指定某品牌插座,因其安全活门可靠性好,成人刻意用铁钉硬插插孔也难将安全活门打开,后供电及监理亦同意更改为0.3m。另外插座应选配品质较好的30mA漏电保护。
回复
zmhaax
2006年04月02日 17:31:19
5楼
带安全活门的没有问题!
做好良好的接地,配好漏电很关键!
让甲方出具文字性的东西!
回复
qjs108
2006年04月03日 12:55:12
6楼
我选的就是回路配漏电保护的,自身带安全门的插座,漏电电流整定植为30ma.
回复
qjs108
2006年08月09日 20:35:32
7楼
三楼的朋友,你认为中小学教室插座必须不低于1.8米吗?
回复
qjs108
2006年08月09日 20:36:07
8楼
中小学设计规范没有要求如何理解?
回复
czk1925
2006年08月10日 00:05:15
9楼
按规范是不会有错的,验收都是已规范为准绳的,但建设方的要求应可考虑,签个字做个护身符,你是专家,再考虑些安全因素,将事情搞定就行.
回复
oldhaidao
2006年08月11日 21:07:05
10楼


还是按规范操作吧,后果谁能承担?
回复
hbcz0317
2006年08月13日 22:39:48
11楼
按规范操作
回复

相关推荐