直流接触器触点粘连!向高手请教!
chgchang
chgchang Lv.2
2011年03月08日 20:31:42
只看楼主

在一个电动车电源中,使用直流接触器作为输出开关,其线圈电压为DC24V。另外系统中还有一个继电器(线圈电压DC24V)。24V电由一个蓄电池通过一个控制开关提供。 具体连接方式见图。在使用过程中,在关掉24V电时,多次出现接触器触点粘连不释放的情况,在接触器静置一段时间后,再次加上24V电,其触点又会恢复正常。请问高手,该故障的原因可能是什么?不知道怎么添加图片,图放在附件里了!请各位高手不吝赐教!感激不尽!

请问高手,该故障的原因可能是什么?

不知道怎么添加图片,图放在附件里了!请各位高手不吝赐教!感激不尽!

[ 本帖最后由 chgchang 于 2011-3-8 20:33 编辑 ]
c8719262e938d500d24f.pdf
60.8 KB
立即下载
免费打赏
zyz8438
2011年03月10日 11:26:38
2楼
帮你把图上上来!
1.JPG
回复
kacakaca
2011年03月10日 11:33:01
3楼
1电源电压多少V?
2直流接触器主要电气参数?
3电机的电气参数?
回复
htp1968
2011年03月10日 15:43:28
4楼
接触器线圈反向并联一个二极管或者电容就解决了
回复
xxggff
2011年03月10日 16:40:10
5楼
赞同4楼的意见,接触器线圈反向并联一个二极管。原因是直流接触器在切断电源后,在接触器芯铁上会产生很强的剩磁,以前的解决的老方法是在接触器动芯铁的吸合面上加铜片来解决。
回复
dudexin
2011年03月10日 17:25:58
6楼
学习了!
回复
pdh20050818
2011年03月10日 17:58:59
7楼
同意4楼的说法,并二极管是必须的,它对供电线路有保护作用,因为,线圈在断电瞬间会产生很高的反峰电压,并且由于有两组24伏线圈并联,即使24伏断电,但在线圈的自感作用下,还会产生电流(电流回路是并联的两组24伏线圈),所以仍会在铁芯中产生剩磁,接触器当然就不能马上分断了。
回复
pdh20050818
2011年03月10日 18:01:41
8楼
再补充一下,我想如果你把指示灯的那个接触器拿掉,可能就不会有这种事了,我不能肯定,你试试。
回复
zhugy1984
2011年03月10日 20:28:43
9楼
学习了……
回复
lbssqh
2011年03月11日 11:05:57
10楼
应该是接触器的退磁间隙过小或者复位簧老化造成的。
理由如下:
1.断电后放置一段时间能够自己恢复,说明不是触点熔焊。
2.如果接触器的退磁间隙过小,在加电后吸合没什么问题。但是在断电后,剩磁就会比较强,从而使接触器的动铁心和静铁芯有较大的吸力,靠接触器的复位弹簧无法很快复位。在断电后放置一段时间,剩磁逐渐衰退到一定程度以后,复位簧就会使得接触器复位。
3.如果复位簧过软或者老化,复位弹力不够,也会造成这种现象。

[ 本帖最后由 lbssqh 于 2011-3-11 11:10 编辑 ]
回复
ycgdf
2011年03月11日 11:55:56
11楼
赞同4楼的意见,接触器线圈反向并联一个二极管。原因是直流接触器在切断电源后,在接触器芯铁上会产生很强的剩磁,以前的解决的老方法是在接触器动芯铁的吸合面上加铜片来解决。
回复