植筋时长度不够可否将钢筋焊在梁纵筋上?
risan
risan Lv.11
2006年03月31日 21:48:40
只看楼主

植筋的埋入长度一般为10*D再加个十几公分,若在一根宽200的梁上植入25的钢筋,其埋入长度不够,不知道可不可以将钢筋焊在梁的纵筋上?

植筋的埋入长度一般为10*D再加个十几公分,若在一根宽200的梁上植入25的钢筋,其埋入长度不够,不知道可不可以将钢筋焊在梁的纵筋上?
免费打赏
立青木木
2006年04月01日 00:47:58
2楼
这种做法我以前在做加固时做过。但觉得不妥最好能在穿过梁的部分做弯勾。
但是我在想在宽200的梁上植25的钢筋,依据是什么?我觉得应更改加固改造的方式。

下次,这样的问题我觉得放大加固改造版块会更合适。
回复
cmh_163
2006年04月01日 09:58:29
3楼
怎么施工啊,不妥,建议根据具体情况选择其它加固方法。
回复
risan
2006年04月01日 10:06:56
4楼
多谢
回复
zhanghao__430
2006年04月01日 20:00:20
5楼
从施工的角度讲,这应该是个“难题”(钢筋不得随便施焊)。请问在梁上为什么植25的筋? 这种情况最好是预埋,而不是等到以后去植筋。 要是必须植的话还有几个疑问:植筋的标高是在梁底/梁顶/梁中?植筋的目的是?植25的筋是不是需要他的抗拉强度?若是的话就必须焊接。这也是施工上不得以的方法了!