菜鸟问一个关于电表的问题
asdf223
asdf223 Lv.2
2006年03月31日 18:29:45
只看楼主

供电局新装了一个液晶显示电能表。表上显示两个数字,一个是421KWH,一个是100kvarh,互感器是60倍的,请问总用电量怎么计算。先谢谢各位前辈了。

供电局新装了一个液晶显示电能表。表上显示两个数字,一个是421KWH,一个是100kvarh,互感器是60倍的,请问总用电量怎么计算。先谢谢各位前辈了。
免费打赏
chenghuangjulv
2006年03月31日 18:40:49
2楼
液晶显示电能表,型号是哪种型号?
一个是421KWH,一个是100kvarh,应该是已数学运算过的,不再乘倍率了
就是421度,从装上新表(读数0)开始,低压不再算无功。
回复
asdf223
2006年03月31日 18:45:58
3楼
对了,我忘说了,这表是单位总表,要乘倍率。就不知道要不要算无功功率
回复
godbb
2006年03月31日 18:56:56
4楼
100kvarh,

这就是无功读表嘛

回复
asdf223
2006年03月31日 19:01:57
5楼
总耗电量是不是421*60+100*60
回复
jinpmail
2006年03月31日 19:11:15
6楼


支持
我看电量就是421kwh
100是无功电量

回复
chenghuangjulv
2006年03月31日 19:20:27
7楼
你没有把问题说清楚!
你单位多大?
用电是0.4KV等级的吗?
是300/5A的互感器吗?
如是0.4KV等级,就不需算无功了,
回复
asdf223
2006年03月31日 19:41:21
8楼
单位蛮大,变压器有200千瓦。电表接的是380伏的电
回复
asdf223
2006年03月31日 19:43:13
9楼
是300/5安的互感器
回复
chenghuangjulv
2006年04月02日 20:55:42
10楼
“变压器有200千瓦”应该是200KVA,变压器是你单位的还是供电局的?按道理200KVA的变压器是采用高压计量呀!
你还是没有说出液晶显示电能表的型号,不过既然确定要乘倍率,那用电量就是(421-0)*60=25260KWH,挺能用电的。无功就不用算了。
是供电局的收费表还是自己考核表?
就这样。
回复
chjs001
2009年08月17日 13:04:53
11楼
变压器容量315KVA以上才用高压计量啊兄弟,100-315KVA低压计量,100KVA一下就用计量箱了。