幼儿园照明设计求助
左手边
左手边 Lv.10
2006年03月31日 16:40:20
来自于照明工程
只看楼主

刚接到一所幼儿园的设计,属于开发商住宅小区的配套设施。幼儿园里的功能比较混乱。照度标准不好确定,所以请教一下大家:一:活动室照度标准二:音体活动室照度标准三:舞蹈教室照度标准四:医疗保健室照度标准五:室内羽毛球场照明:10mx17m,层高9m,钢结构。那位用的是DIALux软件,帮我算一下,我DIALux软件的精灵部分。光源采用金卤灯,两侧布灯另外那位有关于幼儿园的设计资料,能不能提供一份。

刚接到一所幼儿园的设计,属于开发商住宅小区的配套设施。幼儿园里的功能比较混乱。照度标准不好确定,所以请教一下大家:
一:活动室照度标准
二:音体活动室照度标准
三:舞蹈教室照度标准
四:医疗保健室照度标准
五:室内羽毛球场照明:10mx17m,层高9m,钢结构。那位用的是DIALux软件,帮我算一下,我DIALux软件的精灵部分。光源采用金卤灯,两侧布灯
另外那位有关于幼儿园的设计资料,能不能提供一份。
谢谢了。

1143814077252.jpg

免费打赏
kanbudong
2006年03月31日 17:27:32
2楼
很久以前的规范了,可以参考下。

托儿所、幼儿园建筑设计规范 (87)城设字第 466号

第三节 电气

第五十六条 幼儿用房选用的灯具应避免眩光。寄宿制托儿所、幼儿园的寝室宜设置夜间巡视照明设施。

主要房间平均照度标准(LX) 表五十八

房间名称 照度值 工作面
活动室、乳儿室、音体活动室 150 距地0.5m
医务保健室、隔离室、办公室 100 距地0.80m
寝室、喂奶室、配奶室、厨房 75 距地0.80m
卫生间、洗衣房 30 地面
地面门厅、烧火间、库房 20 地面

第五十七条 活动室、乳儿室、音体活动室、医务保健室、隔离室及办公室宜采用日光色光源的灯具照明,其余场所可采用白炽灯照明。当用荧光灯照明时,应尽量减少闪效应的影响,医务保健室和幼儿生活用活动可设置紫外线灯具。

第五十八条 照度标准不应低于表五十八的规定。

第五十九条 活动室、音体活动室可根据需要,预留电视天线插座,并设置带接地孔的、安全密闭的、安装高度不低于1.70m的电源插座。

第六十条 在供应用房的电气设计中应为各种机电和电热设备提供或预留电源。

第六十一条 托儿所、幼儿园应设置电话、电铃。
回复
左手边
2006年03月31日 18:31:07
3楼
谢谢了,除了照度可能用不了之外,其他的都很好的。
回复
左手边
2006年04月01日 19:35:05
4楼
怎么没人回应一下,是不是都闹罢工还没上班呢?
还是自己来顶了:
从学习DIALux室内篇到计算出室内羽毛球场地照度,我连续花了12个小时,做是做出来了,就是不知道对不对,现在请大家给点评一下:
由于羽毛球场地的特殊要求,灯具布置在两侧,有本设计中的建筑条件图,初步确定在两边柱子上布灯,灯具安装高度8m,选用400W金卤投光灯,地面平均照度达到394LX,考虑到两侧窗户的透光及其它因素损失的光,实际照度应该能满足设计要求的300LX。
下面是几张图片,各位多多指教,有不足之处还望指教:
回复
左手边
2006年04月01日 19:35:56
5楼
下一张:
回复
左手边
2006年04月01日 19:36:33
6楼
下一张:
回复
左手边
2006年04月01日 19:40:29
7楼
室内测光结果:
回复
左手边
2006年04月01日 19:42:41
8楼
另外,为了满足室内空间的其它需求,采用漫天星布灯, 共用了20盏150的金卤筒灯,可以使工作面照度达到347LX。这样,当不用做羽毛球场地的时候可一关闭两侧的灯具,只打开屋顶灯具,就可以满足要求。
等照度曲线:
回复
fdlight
2006年04月01日 23:37:55
9楼
你这是整个房间的照度,我看球场范围内的照度远远超标了吧?
均匀度太差,应该选取稍宽一些的配光
回复
左手边
2006年04月02日 13:46:44
10楼
照度确实是多了点,考虑到施工后的实际情况,由于有两面墙体玻璃窗的透光,将减少部分反射光。另外是看看把灯安装高度再提高点。
均匀度差?
我再看看吧!谢谢工程师的指教
回复
baileyczy
2006年04月03日 16:49:51
11楼
确实中间感觉有点亮 估计安装的时候调整就成了
回复

相关推荐