请教,关于小区室外消火栓设置问题。
bodhi
bodhi Lv.2
2006年03月31日 15:35:42
只看楼主

如图所示。小区在用地红线范围内。小区只有一边有市政给水管。因小区的布局原因,小区内部的给水干管只能在一边布置,因此小区内部的给水管网本身没有成环。只是和市政的管网成了一个环。小区单体的供水通过从干管上接出支管(如图中1,2,3……11),现要布置小区的室外消火栓,由于消火栓管网要成环,我就把有消火栓的那些支管相邻的都连起来了(如图中1和2,4和5,7和8,10和11)问题如下1,这样的室外消火栓管网算是环网么?

如图所示。小区在用地红线范围内。小区只有一边有市政给水管。
因小区的布局原因,小区内部的给水干管只能在一边布置,因此小区内部的给水管网本身没有成环。只是和市政的管网成了一个环。
小区单体的供水通过从干管上接出支管(如图中1,2,3……11),现要布置小区的室外消火栓,由于消火栓管网要成环,我就把有消火栓的那些支管相邻的都连起来了(如图中1和2,4和5,7和8,10和11)
问题如下
1,这样的室外消火栓管网算是环网么?
2,环状管网的消火栓的进水管不应少于两条,且宜从两条市政给水管道引入,现在只有一条市政管道,我从这条市政管上的两个不同点引入,会不会有问题?
3,如果这样的室外消火栓管网不行的话,应该如何解决?
请大家帮忙解决一下,谢谢。

1143790533491.JPG

免费打赏
cxy281
2006年03月31日 18:08:27
2楼
小区右侧两个消火栓未在室外环状管网上,不满足规范要求。两根引入管之间的消火栓满足要求。本小区室外管网可认为是与室外市政管道构成环状,这是规范所允许的。根据你所提供的情况,市政给水管必须为环状管网,在两根引入管之间的市政管道上需增设阀门。如果不能达此要求,就必须设置室外消火栓用消防水池及加压系统。右侧两个消火栓可考虑直接接在引入管上。
回复
lht0629
2006年03月31日 21:43:28
3楼
你的图让我看了不太懂哦,请再看一下规范

当只有一路市政管时,从这条市政管上的两个不同点引入,是可以的,但市政管中间要有分段阀门
回复
shun67828633
2006年04月01日 14:06:41
4楼
消防栓10和11只有一条进户
不满足规范
建议从右边从干管再进一条入户
回复
瞬间感觉
2006年04月09日 22:45:35
5楼
2楼,已经说得很清楚了。再不明白就看以下建筑防火规范第8.3.1条吧。
回复