图纸简介: 分水器安装前视图&分水器安装剖面.亲手画的。只要是地暖设计都用的到。 附件名:20063171142561770645.zip 文件大小:84K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
分水器安装前视图&分水器安装剖面.亲手画的。只要是地暖设计都用的到。
附件名:20063171142561770645.zip
文件大小:84K
(升级VIP 如何赚取土木币)
2楼
图纸表大的不是很清晰。有点乱
回复
3楼
这个不是有标准图集吗?
回复
4楼
确实不怎么样啊!!!
回复
5楼
看不懂
回复
6楼
看不明白,有这种分水器吗?
回复
7楼
为什么不上标准图啊,哪个比你的实用啊
回复
8楼
此图属于低等图,不值得参考,问题如下:
1,头一次见不是园形的分水器,别具一格,特殊情况,不应该这样。因为分水器属于压力容 器, 园形的比方形的承压能力好
2,图纸线条不明确,没有粗细线之分,没有线型之分,不符合暖通空调制图标准
3,设计者没有制图标准概念
4,自动排气阀不符合绘图标准图例
5,安装剖面和前视图配管不符(或者管线有误),
6,没给出分水器的压力表,温度计及分水器的大小尺寸
7,管径没有,进出水指示不明确
8,分水器下面应该有支撑吧(剖面图中没显示)
9,尺寸有误1600+800+800不等于5120
10,分水器与墙没有留出距离.
此图也能传上来?目的是为了?
回复
9楼
不怎么样啊!!!
回复
10楼
分水器大样图应该将尺寸和适用于民用或工业等.
回复
11楼
该图纸许多处无尺寸,不符合暖通制图标准,压力容器应该有压力表,温度计,并有排污阀吧
对壁厚压力容器也有要求,对接管间距也有要求
回复