咨询一个洗澡热水系统改造的事,
flying11272001
2011年03月07日 14:23:36
只看楼主

现系统情况如下: 锅炉房内4吨蒸汽锅炉送蒸汽到厂房地下室热交换间,通过99年安装的汽水交换器,算荣记事的吧,圆筒状,变为热水,到浴室混水器与凉水混合后,洗澡。现每天用热水约10吨,谁时可洗。现在想节能,4吨蒸汽锅炉一天得1吨多煤,想改造换热器,可能是板式换热器效率高,交换出热水,加一保温水箱设置成恒定温度如38-39度,设一变频热水泵,地下室到浴室高度差10米吧,直接打到浴室,不在混合,如果可能增加热水管到餐厅的洗漱池。

现系统情况如下:
锅炉房内4吨蒸汽锅炉送蒸汽到厂房地下室热交换间,通过99年安装的汽水交换器,算荣记事的吧,圆筒状,变为热水,到浴室混水器与凉水混合后,洗澡。现每天用热水约10吨,谁时可洗。
现在想节能,4吨蒸汽锅炉一天得1吨多煤,想改造换热器,可能是板式换热器效率高,交换出热水,加一保温水箱设置成恒定温度如38-39度,设一变频热水泵,地下室到浴室高度差10米吧,直接打到浴室,不在混合,如果可能增加热水管到餐厅的洗漱池。
以上想法,具体选什么换热器?多大水箱?什么变频泵?改造费用得多少?值得改吗?还是换了换热器就可以节省一点。
各位水专家,请给个意见,本人是学土建的,给排水只了解理论东西,有参考图纸更好。
免费打赏
fastforever
2011年03月07日 15:57:40
2楼
谁提的改造?这样改造,可以达到节能效果吗?
原来是利用市政水压供水,现在改成变频热水泵供水,洗澡那么大的水量每天多花多少电费?板式换热器效率能比容积式换热器高多少,节约的那点能源消耗和这个电费比起来是不是九牛一毛?
回复
fastforever
2011年03月07日 15:59:07
3楼
对不起,第一次回复了之后,论坛没有显示,以为失败了,又重复发了。

[ 本帖最后由 fastforever 于 2011-3-7 16:03 编辑 ]
回复
fastforever
2011年03月07日 15:59:23
4楼
对不起,第一次回复了之后,论坛没有显示,以为失败了,又重复发了。

[ 本帖最后由 fastforever 于 2011-3-7 16:03 编辑 ]
回复
sybxbjb
2011年03月08日 10:43:58
5楼
只有减少热水用量降低热水温度才能够节能,板式换热器热效率高是指一定时间内交换出的热水量大,楼主原来使用的汽水交换罐如果还能使用,没必要换成板式换热器加储水罐加变频泵的方式,这种方式增加了一套泵循环,运行成本增加了不说,系统复杂还容易出故障。
容积式换热器可以保证冷热水的压力平衡,在热水供给浴室前用恒温混水阀进行恒温混水,进入浴室的热水混成三十八九度的热水直接用于洗浴,便于刷卡计费淋浴设施,红外感应淋浴设备或者脚踏淋浴开关的应用,这些设备都能够有效减少热水用量,达到节能的目的,据统计都能减少热水用量的百分之三十以上。
使用恒温混水阀可以提高换热器的出水温度,保证满足最高流量用水。
回复
水电师
2011年03月08日 11:20:13
6楼
我觉得原来是板换的话,改成容积式还能好一些,怎么可能改成板换呢?
换热器的选择要看具体的使用要求,如果随时需要使用,用容积式是很好的。
板换效率高,单位时间换热量大,对你有没有帮助?
回复
flying11272001
2011年03月08日 15:43:02
7楼
领导提出来的,看了大家的意见,我觉得汽水换热器容积式的,用了10年了,更换一下就可以了,没必要在加水箱,变频泵。
回复
maoxinqing
2011年03月08日 17:30:39
8楼
呵呵,如果从节能角度来说,没有比较换。如果说从舒适度来讲,可以换。呵呵
你用容积式的换成板换,锅炉照烧啊,还要增加泵组能耗,何必呢
回复
3825852
2011年03月08日 18:08:32
9楼
回复
3825852
2011年03月08日 18:08:59
10楼
太悲剧了!!
回复
flying11272001
2011年03月09日 10:36:07
11楼
那个半即热式汽水交换器型号为 T400-3.9-1.0 是什么意思?