高底层直连供热系统
zhuanjia
zhuanjia Lv.5
2006年03月30日 15:37:44
来自于采暖供热
只看楼主

该系统解决以下几个问题: 1 保证了高区供暖系统的加压泵只给高区提供适当的流量和适当的压头,不会过量,发生对低区的抢水现象。 2、高区和低区无论在运行状态还是在停运状态,高区的高压压力不能传递到低区,影响低区的安全,造成低区暖气片超压。 3、高区热用户要充满水,不能有气。 4、系统不运行时,高区的水封闭在高区,不影响低区高底层直连供热系统价格dn50-17000dn65-23000

该系统解决以下几个问题:

1 保证了高区供暖系统的加压泵只给高区提供适当的流量和适当的压头,不会过量,发生对低区的抢水现象。

2、高区和低区无论在运行状态还是在停运状态,高区的高压压力不能传递到低区,影响低区的安全,造成低区暖气片超压。

3、高区热用户要充满水,不能有气。
4、系统不运行时,高区的水封闭在高区,不影响低区
高底层直连供热系统价格
dn50-17000
dn65-23000
dn80-26000
dn100-30000
dn125-33000
dn150-45000
dn200-60000
如需变频自动控制,另计。
免费打赏
zhengxufeng
2006年03月30日 21:58:28
2楼
高低层直连供暖,接触沈阳高低层直连比较多,现在技术也比较成熟.这个技术第一次接触,参考一下
回复
zhengxufeng
2006年03月30日 22:01:32
3楼
不过楼主能否对这个方案的设备费用与增加一套换热、定压的系统的设备费用比较一下,毕竟现在甲方都很讲究经济。我比较过沈阳高低层直连,我们设计的一个五栋18层的小区,沈阳高低层直连的设备费用比增加一套换热、定压的系统的设备费用高一倍还要多,最后还是否决了
回复
zhuanjia
2006年03月31日 09:30:08
4楼
我可以保证,这种方式是目前直连供系统中造价最低的,沈阳的直连供价格高,而且是开式系统,含氧量太高。
回复