请教一个喷灌设计的问题
siqi412
siqi412 Lv.2
2006年03月30日 00:49:21
来自于农田土整
只看楼主

我想在花圃利用现有管道增设喷灌带。 现有管道为PVC40管,出水管长75M(35M,55M,75M处设有出水口)出水管弯头4个,阀门1个。进水管为PVC40管管长12M,进水高差2-3M,弯头3个,阀门1个。 现有水泵吸程6M,扬程18M,水量12立方米每小时。 拟设喷灌带口径为32,压力要求为0。5公斤,在此压力下25米长喷灌带流量为32-35L/M(约2T/H)。 在不动现有管道和水泵的情况下。

求;一次能用多少根25M长的喷灌带?
请各位高人不吝帮助解答。
谢谢!
免费打赏
shaohuizhang919
2006年03月31日 04:29:38
2楼
12方水到了35m处应该没得问题,此处可以安装6根,但是到了55m就没得压力了哈.如果你只是安装3个出口一共6方水的话,重新计算一下......
反正你没说40管的内径,按0.63MPa计算,所需扬程为12.66m,远小于18m.没得问题老兄.
下面是干管水力计算结果,用写字板打开,注意不要选自动换行.
回复