询问关于GGD柜子的两个问题
zhclxy760
zhclxy760 Lv.2
2006年03月29日 19:39:14
只看楼主

我正在画低压配电室柜子的平面布置图,在考虑尺寸时遇到2个问题。请问版主:1、GGD的柜子尺寸有800和1000的吗?(指柜宽)还是根据用户的要求设计?2、假如我用的是宽1000的柜子,一共要10面柜子,那么10面柜子的总长应是多少?怎么加安装尺寸呀?

我正在画低压配电室柜子的平面布置图,在考虑尺寸时遇到2个问题。请问版主:
1、GGD的柜子尺寸有800和1000的吗?(指柜宽)还是根据用户的要求设计?
2、假如我用的是宽1000的柜子,一共要10面柜子,那么10面柜子的总长应是多少?怎么加安装尺寸呀?
免费打赏
chenghuangjulv
2006年03月29日 20:30:36
2楼
你是设计院的吗?
我们用的低压盘柜就是宽800,深600,高2200的,现在生产厂家有很多就是买分件组装的,柜宽根据用户要求制作,但过小就有空间不足的问题;

至于10面柜子应该与位置,母线有关,是软母线还好办,我们是1000KVA的变压器,铜排,改造安装时可麻烦了。
回复
wyxsacf
2006年03月29日 22:04:30
3楼
1、有
2、1000mm×10=10m
回复
yudert
2006年03月30日 16:52:24
4楼


单排10面柜子,做基础可以按10米计,但柜子的总长度可能不止10米,若转角还有柜子的话,按10米长做基础,相邻的柜子边门要打不开了。做过一个变电站,理论计算6米8长的标准GGD低压屏(两个1米宽,6个0.8米宽),等柜子来了一就位,结果足足长了7公分,呵呵。
回复
pengdaming
2006年03月30日 17:02:25
5楼
800、1000是标准宽度
回复
lmy555
2006年03月30日 17:13:23
6楼
你几岁了,这是什么问题,你是否是泥水匠啊:
回复
zhclxy760
2006年03月31日 11:21:25
7楼
让各位见笑了.不过我确实是不明白才问的.谢谢大家,我现在基本明白该怎么做了.
回复
tcchezhong
2006年03月31日 12:22:42
8楼

这种柜子,退货!
回复
leiminghai
2006年03月31日 20:26:25
9楼
10米长度的要注意了,中间要留一个出口才行..
回复
loverhy
2006年03月31日 23:51:34
10楼


没听说过10米就要增加出口的
回复

相关推荐

APP内打开