在我们图纸说明中有这样一段话:各配电箱引出的支线,至插座回路(及引至安装高度低于2.4m的灯具)设一根专用PE线外,其余均利用导线保护钢管作PE线,在钢管连接处均应焊接.连成可靠的电气通路,照明灯具,配电箱,开关等电气设备不带电的金属外壳,均须与PE线可靠连接.保护管做PE线,预埋盒处怎样与设备外壳连接??比如灯具外壳。
在我们图纸说明中有这样一段话:
各配电箱引出的支线,至插座回路(及引至安装高度低于2.4m的灯具)设一根专用PE线外,
其余均利用导线保护钢管作PE线,在钢管连接处均应焊接.连成可靠的电气通路,照明灯具,配电箱,开关等电气设备不带电的金属外壳,均须与PE线可靠连接.
保护管做PE线,预埋盒处怎样与设备外壳连接??比如灯具外壳。
2楼
1、一般配电都需要接地线的。
2、低于2.4米的灯具,要把灯具的接地端子设在灯外面,在下面能看到明显接地的地方。
3、EMT管免接地;
4、防爆管要做专用接地。
回复
3楼
《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008中12.3.5:
当采用金属接线盒、金属导管保护或金属灯具时,交流220V照明配电装置的线路,宜加穿一根PE保护接地绝缘导线。
《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002中14.1.1:
.........。
1.镀锌的钢导管、可挠性导管和金属线槽不得熔焊跨接接地线,以专用接地卡跨接的两卡间连线为铜芯软导线,截面积不小于4mm²;
.............
14.1.2:金属导管严禁对口熔焊连接;镀锌和壁厚小于或等于2mm的钢导管不得熔焊焊接。
回复
4楼
所有需要接地保护的PE线都应该是直接接地!
如果一线路经过一钢管,钢管内只有一种情况下可以不穿PE线:钢管外有专门的PE线(或接地扁钢)引到负载侧!
不能利用钢管当作PE线!如一根钢管电源侧接了电源过来的PE线,而负载一侧再在钢管上焊一螺栓,从这个螺栓上接线(注意这线不能算PE线了!!)给负载接地,那不是直接接地,是间接接地,这样的做法违反《安规》!
回复
5楼
我理解设计说明的意思是钢管组成的电气通路起着重复接地的作用。
回复
6楼
米克 发表于 2011-3-8 10:50 我理解设计说明的意思是钢管组成的电气通路起着重复接地的作用。钢管是保护内部穿过电线的,不能把钢管当PE线,钢管接地是防止导线破损漏电用的。
回复