《混规》的这一条是否有疏忽? 讨论帖
z1c2l33
z1c2l33 Lv.5
2011年03月05日 23:11:34
只看楼主

混规 9.5.1 最小配筋率中,没有提及大偏心受压构件中,受拉侧的最小配筋率。施岚青的应试指南 例5.1.26解题中是按《混规》表9.5.1中,受压构件一侧纵向钢筋的配筋率来配的。也就是0.2%。(2010版)《混凝土结构设计规范理解与应用》有这样一段话“混凝土结构中的纵向受拉钢筋包括小偏心及大偏心受拉构件中的受拉钢筋;受弯构件的受拉钢筋以及偏心受压构件中受拉一侧的受拉钢筋。。。。。。。规范规定构件一侧受拉钢筋的最小配筋百分率取为45ft/fy,且不少于0.2.。。。。。”(P283)

混规 9.5.1 最小配筋率中,没有提及大偏心受压构件中,受拉侧的最小配筋率。

施岚青的应试指南 例5.1.26解题中是按《混规》表9.5.1中,受压构件一侧纵向钢筋的配筋率来配的。也就是0.2%。(2010版)

《混凝土结构设计规范理解与应用》有这样一段话“混凝土结构中的纵向受拉钢筋包括小偏心及大偏心受拉构件中的受拉钢筋;受弯构件的受拉钢筋以及偏心受压构件中受拉一侧的受拉钢筋。。。。。。。规范规定构件一侧受拉钢筋的最小配筋百分率取为45ft/fy,且不少于0.2.。。。。。”(P283)
这里明确指出,偏心受压构件中的受拉钢筋,应该按45ft/fy和0.2中的较大者来取,与施岚青的按受压构件直接取0.2有明显区别。

这个问题大家怎么看的?
请高手指教,谢谢





很多人都说,这一条没有问题,希望我仔细研读规范,哈哈
表面看起来没问题,实际上就难说了。我知道规范的意思,但是大家在往下想一下,为什么这样?
为什么其他受拉钢筋用0.2和45倍两种来规定,而大偏压中的受拉钢筋只用一个规定?
说实话,评我一人之力怎敢轻易怀疑庄重、严肃的《规范》?我当时看了时候,只是有有一点疑问,后来看施老的书,他是按受压来取的(没考虑受拉的问题),我想,这个问题就这样记住吧。可是我无意中看到《混凝土规范理解与应用》,那里面说的很清楚,这时要按受拉钢筋来取,也就是取两者的较大值,我觉得那本书说的有道理,这才提出来和大家一起探讨的。


[ 本帖最后由 z1c2l33 于 2011-3-8 23:01 编辑 ]
免费打赏
口天
2011年03月07日 22:39:27
22楼
《混规》9.5.1条 表9.5.1 钢筋混凝土结构构件中纵向受力钢筋的最小配筋百分率(%),受压构件“一侧纵向钢筋”最小配筋百分率0.2,也就是受压构件的受压侧与受拉侧最小配筋百分率都是0.2%。 施老的书这一条没什么问题啊。
回复
kevintong
2011年03月07日 23:42:08
23楼
谢谢楼上指教,了解了……
回复
xying0213
2011年03月08日 00:01:54
24楼
莫非又是传说中的经验值?
回复
大长
2011年03月08日 08:27:46
25楼
受压构件包含了大偏心
回复
哈哈鱼79
2011年03月08日 08:59:05
26楼
完全同意《规范应用与理解》上说的,我找了一些资料,也是这么算的!
回复
哈哈鱼79
2011年03月08日 08:59:28
27楼
规范缺失没说明确!
回复
chenweiqiu88
2011年03月08日 09:10:09
28楼
偏心受压构件,是有的。
回复
lycjlx1
2011年03月08日 09:10:33
29楼
混凝土受压构件:1.全部纵向钢筋最小配筋率0.6 2.一侧纵向钢筋最小配筋率0.2
截面面积应按全截面计算,
是单边控制呀
回复
lishuxia2005
2011年03月08日 09:19:07
30楼
大偏心受压,属于压弯构件,当然要同时满足受压构件和受弯构件的最小配筋率要求。
回复
hongxu1983
2011年03月08日 09:30:49
31楼
谢谢了,受教了。
回复

相关推荐