请问,二氧化碳气体灭火系统能用于配电房吗?为什么《气体灭火系统设计规范》里没有关于CO2的设计呢?
请问,二氧化碳气体灭火系统能用于配电房吗?为什么《气体灭火系统设计规范》里没有关于CO2的设计呢?
2楼
二氧化碳气体灭火系统可以于配电房。
为什么《气体灭火系统设计规范》里没有关于CO2的设计呢?
是因为《二氧化碳灭火系统设计规范》GB 50193-93 -(1999年版)已经有了。
回复
3楼
顶,也只CO2可用地全淹没系统中,
回复
4楼
一楼的 太谢谢了 哈哈
正要做一个二氧化碳灭火系统刚好用上
回复
5楼
《七氟丙烷灭火系统技术规程》DG-TJ-08-307-2002
回复