请问,火灾报警系统中的回路是怎么回事?
meiyi731022
2011年03月04日 21:26:07
只看楼主

火灾报警系统图中,从室外进来的线上有这样的标识:消防电话线NH-RVS-4*1.5(共4个回路),多线控制线NH-KVV-7*1.5(共13个回路),报警线NH-RVS-2*1.5(共11个回路),请问一个回路就是指从消防控制中心敷设一条导线过来吗?比如13个回路,就该从消控中心敷设13根线过来吗? 消防报警.jpg (35.61 KB)

火灾报警系统图中,从室外进来的线上有这样的标识:消防电话线NH-RVS-4*1.5(共4个回路),多线控制线NH-KVV-7*1.5(共13个回路),报警线NH-RVS-2*1.5(共11个回路),请问一个回路就是指从消防控制中心敷设一条导线过来吗?比如13个回路,就该从消控中心敷设13根线过来吗?
消防报警.jpg (35.61 KB)
免费打赏
jszxxftz
2012年07月05日 15:33:54
12楼
1报警系统几乎任何厂家每个回路的编码地址容量限制不超过250点,每回路还需预留15%的空点。
此回路由楼层端子箱敷设至消控中心
2多线控制是一对一的控制(消防泵、送风及排烟风机)由机房控制箱敷设至消控中心,正常不管是用哪个报警设备厂家的设备,还需就近引24V外控电源至机房控制箱。
3消防电话线路:由各重要设备机房单独敷设至消控中心的分机电话,楼层手报电话(楼层可连接),由端子箱敷设至消控中心。
4广播系统线路楼层连接进端子箱,竖井总线连接后敷设至消控中心。
回复
g1045752718
2012年07月25日 17:27:23
13楼
一般一个回路好像能接224个防区
回复
攻城师39611
2014年04月28日 00:08:04
14楼
你把回路理解成大一点的交换机就好理解了
回复
hxlhyf
2014年05月21日 14:57:50
15楼
GB50116-2013里面有新的要求了
回复
hxlhyf
2014年05月26日 12:20:32
16楼
GB50116-2013中,规定比较明确。
回复
tony_zero
2014年09月25日 16:35:04
17楼
学习一下,经验还是不足啊