急求专家诊断砖墙裂缝!
kang_xiaodong
2006年03月29日 11:38:07
只看楼主

六层砖混住宅一栋,五个单元,一梯两户,均为三室两厅,南侧三间卧室,二~三层南北向卧室间墙体产生垂直裂缝,裂缝位置在墙中,墙长5 m ,此墙为承重墙。2-4单元有裂缝,1、5单元没有。由下至上圈梁底。裂缝中间宽两端窄,约0.5-1mm。 2005年10月入住,今年3月发现,裂缝在变化中. QQ:154354466 (0311)13833469702

六层砖混住宅一栋,五个单元,一梯两户,均为三室两厅,南侧三间卧室,二~三层南北向卧室间墙体产生垂直裂缝,裂缝位置在墙中,墙长5 m ,此墙为承重墙。2-4单元有裂缝,1、5单元没有。由下至上圈梁底。裂缝中间宽两端窄,约0.5-1mm。
2005年10月入住,今年3月发现,裂缝在变化中.
QQ:154354466 (0311)13833469702
免费打赏
wbhwbhwbh123
2006年03月29日 18:23:54
2楼
老兄你说的太笼统了,需要图纸及地基勘查资料,及工程施工资料才能较准确判断裂缝性质!
回复
sunrongtao888
2006年03月30日 17:13:24
3楼
若仅二~三层南北向卧室间墙体产生垂直裂缝,应该不是基础的问题
墙长5 m,应该加构造柱
回复
http0164
2006年03月31日 15:05:10
4楼
裂缝产生原因有两种:一种为结构裂缝,一种为非结构裂缝,按照你说的情况应该属于后者,我的答案为温度应力产生的原因.
回复
rtqw
2006年04月17日 22:06:34
5楼
说的太笼统了,一二三层砖砂浆标号有无变化,一楼是否动结构了等等
回复
iajhf
2006年04月24日 16:26:51
6楼

温度应力应该端部严重吧,如果裂缝分部每层都有,不是只是底层或顶层,我感觉是砌体承载力不足,建议做强度检测复核。
回复
cyb-185-5
2006年08月12日 09:00:07
7楼
我也在找这方面有关的内容,还没有好的办法!