由于强调“强剪弱弯”故需改变传统的做法——箍筋只用Ⅰ级钢,现在提倡用Ⅱ、Ⅲ级钢箍;砼强度越高,其脆性越大,抗裂性能越低,所以对砼强度等级的采用是有所限制的,不是越高越好,正确的设计方法是恰当、适用就行。在附录B中可体会到,采用高强砼时,有关构件剪力、轴压比、柱墙箍筋特征值都比普通砼要求严。
回复
feng1814
2006年07月31日 11:36:05
10楼
1.柱子配筋好像偏小
2.柱子箍筋肢距偏大,应<300
3.承台1配筋16可适当减小,承台2箍筋采用φ10的2级钢似乎难以购买
4.结构布置不太合理,如1L7处框梁搭次梁;1KL1(1A)处采用两个一字型柱显得过于单薄。
5.未见标准层板厚及混凝土强度等级说明,无法验算配筋率。
回复
cjs4088
2006年07月31日 16:30:45
11楼
基础选型应作方案比较,才能选定经济合理的方案。而对于筏板厚度的取值,则应考虑桩冲切,角桩冲切,墙冲切及板配筋等多方面的因素。