【讨论】电动机接线方式的改变,功率怎么变化?
永无止境
永无止境 Lv.12
2011年03月04日 09:29:55
只看楼主

看到有个问题,大家积极讨论一下。有奖!!电动机有两种接线方式,一种星形,一种三角形。如果将一台75KW的电动机内的接线方式,由三角形变换成星形,实际功率会下降多少?

看到有个问题,大家积极讨论一下。
有奖!!
电动机有两种接线方式,一种星形,一种三角形。如果将一台75KW的电动机内的接线方式,由三角形变换成星形,实际功率会下降多少?
永无止境
2011年03月07日 08:56:10
2楼
电机功率计算公式P=3*U相*I相
)相=220V不变 ?
三角形连接中的I相是星形连接中I相的1.73倍
所以个人认为,三角形连接功率是星形连接功率的1.73倍。1/1073=0.58,所以由三角形变换为星形功率降低42%,(1-0.58=0.42)。
回复
cxx268152
2011年03月07日 14:18:28
3楼
能不能这么连接啊
回复
a13901458888
2011年03月07日 14:36:33
4楼
三角形改接成星形后,线圈的电压为原来的1/号根3倍,线电流变成了相电流,也是1/根号3倍假设效率、功率因数不变,功率仅剩约1/3功率而已,就是说降低60%。
回复
a1034496754
2011年03月07日 18:58:29
5楼
学习中,希望大家多交流交流
回复
yjig
2011年03月07日 21:09:02
6楼
电机由原来的△改接成Y后,其启动转矩下降到原来的1/3,最大转矩也下降原来的1/3,但电机的许用电流并未下降到原来的1/3,仅下下降到原来的0.577,按理说,改接后的功率应该是原来的0.577,但由于最大转矩的限制,额定功率仍然相当于原来的1/3。
不过,由于电机线圈可以承受0.577的电流,因此,此时电流允许适当的范围内超载(0.33-0.577之间),只要电机能带的动就行。此时电机的实际允许功率,可以在0.33-0.5之间,最大不得超原来的0.5,否则,电机速度将无法保证。

[ 本帖最后由 yjig 于 2011-3-8 20:40 编辑 ]
回复
a13901458888
2011年03月08日 07:36:23
7楼
楼上只看到电流下降到0.577,没有看到电压也下降到0.577,跟楼主正好相反。
想问一下楼上,“此时电流允许适当的范围内超载”是什么道理?
回复
夏季森林
2011年03月08日 14:38:44
8楼


如楼上所说,一台75KW电动机由三角形接线变成星形接线,那么这台电动机的功率就变成了75/√3=40.3KW。
因为从△改接成Y后,相电压变成了U星=U△/√3,相电流则还是I星=I△。那么根据W=3*U相*I相可得出,变成Y后的功率W星=3*U星*I星=3*(U△/√3)*I△=(3*U△*I△)/√3,也就是三角形接线时的1/√3。所有,一台75KW电动机由角接变成星接后,功率变为以前的1/√3,既40.3KW。
以上说的是电动机的额定值。

[ 本帖最后由 glbglb2008 于 2011-3-8 14:58 编辑 ]
回复
mmyxy
2011年03月08日 20:53:01
9楼
不能那样接的,如果非得要那样接,匝数和线径都要变才行!
回复
yjig
2011年03月08日 20:56:11
10楼
电机(假定功率为75KW)改成Y接后,电机的功率将有以下两种可能:
1、如果设备不存在冲击负载,并且设备的旋转惯量不大,也就是说启动负载不高,从电机可以承受的最大电流考虑,那么此时电机功率可以按75KW的0.577考虑,即功率将降为43KW。因为电机的线圈可以承受,改接前的线电流的0.577。
2、如果设备存在冲击负载,并且设备旋转惯量非常大,由此造成比较难启动。从启动转矩、最大转矩考虑,那么此时电机功率就应该按75KW的1/3(即25KW)考虑,因为此时尽管线圈可以承受0.577的电流,但电机的启动转矩、最大转矩只能达到原来的1/3。
综上所述,为了避免启动困难,避免冲击负载造成电机速度下降,甚至电机堵转,改接后的负载只能控制在0.333-0.5之间。

[ 本帖最后由 yjig 于 2011-3-8 20:58 编辑 ]
回复
chengzcb
2011年03月09日 14:05:49
11楼
10楼回答的不错,谢谢了!
回复