小区的弱电工程会施工到哪一个地部,施工到那种程度
dy01751
dy01751 Lv.2
2011年03月03日 22:47:09
只看楼主

我以前是做办公大楼的弱电工程的,没做过小区的项目,以前做的项目都是每层设弱电间,所有信息点从大楼的每个房间接到弱电间的楼层交换机,然后通过光纤连接到弱电机房里。我想问的是,小区的项目现在都是用弱电箱,弱电箱里的网络,电话,有线电视是怎么接入进来的,有没有弱电间,是不是也是每栋楼都有弱电机房,由于网络,电话,有线电视最后都是用户自己去开通的,小区的这类弱电工程会施工到哪一个地部,施工到那种程度。我诉说得有点复杂,不好意思

2011年03月04日 10:29:31
2楼
没人理我
回复
colorona
2011年03月05日 15:30:20
3楼
小区跟办公楼的弱电工程差不太多,只是不需要每层楼设一个弱电箱,弱电箱是由运营商提供的,哪层需要由他们自己安装。、
你只需要把每户的弱电管配到电井中的线槽中即可。
回复
lulikd
2011年03月05日 19:26:20
4楼
我顶你一个。
回复
lulikd
2011年03月05日 19:27:56
5楼
解决一下问题哦
回复
hlzzl
2011年03月08日 07:02:18
6楼
谢谢,支持,学习中。。。。
回复
lanxixi00125
2011年03月09日 15:05:45
7楼
**小区智能化管理系统参考方案
**智能化管理系统我认为是小区的管线布置的重中之重。因其可变因素大,如建设方无指导性的方案,则设计无法完善小区设计。所以本人对小区弱电系统提出本人的一些看法。供领导参考,并在领导的指示下将方案完善,如无异议,则可作为设计参考。
在小区智能化设计前建设方需讨论以下问题:
A,经济性问题:小区建设成低端智能化管理还是中高端智能化管理小区(小区功能区分)能直接影响到弱电设计方案。小区功能区分决定小区弱电设备的性能及价格。小区智能化管理系统的划分:可视楼宇对讲系统、闭路电视监控系统、住户报警系统、电子巡更系统、周边防范系统、背景音乐公共广播系统,小区道闸系统,消防监控系统等。是否还需根据小区的使用功能新增相应弱电系统?保证产品性能、质量的前提下采取何种产品?
B、独立性问题:小区功能区分决定其弱电布线方式。即:总线制还是分线制?总线制为通常做法:现在大型的可视及非可视楼宇对讲系统一般皆采用总线制,通常的做法是将所有用户并接在总线上,优点为线路设计及敷设简单,造价便宜。这种做法的弱点是:当一户出现问题时,例如短路或机器损坏时,可能会使整个系统瘫痪,并检查维修不方便。而分线制做法为:通过自护式保护器,使户与户之间实现真正意义上的独立,当出现故障时保护器自动将这一户脱离,不影响整个系统的工作,当故障排除时线路又自动恢复,大大减少了整个系统的维修量。缺点是造价较高,设计及安装较为繁琐。
C、稳定性问题:小区功能区分能决定产品是否采用模拟信号传输还是采用数字信号传输?模拟信号缺点为:随着线路的加长,户数的增多,信号衰减是必然的。而数字信号具有频谱效率高、抗干扰力强、失真少等模拟信号无法比拟的优点,增加了系统的传输距离和信号传输质量。但小区可视对讲系统如不并入小区安检室则可考虑采用模拟信号。
D、劳动力成本控制问题:小区监控总室分区:为了减少小区监控室数量及小区监控人员的数量,保证物业的工资成本合理安排,是否分为2个监控室(集散式系统)?即:针对小区住户及小区公共场所而设置的监控室;针对小区酒店而设置的监控室。监控室设置在哪?是否取消原有4#楼消防监控室,而将消防监控室及小区监控室合并为智能化控制室设置在1#楼东小区主入口(设置一监控总室)?而道闸系统只需在地下停车场及1#楼及幼儿园出入口设置,其余10#楼等入口可采用铁门封闭(紧急时或有特殊需要是开启)?
E、可靠性问题:为保证远距离信号传输,是否在总线部分采用串接与星形两种布线共用的方式,尽可能缩短主干线的长度,在设备选型和系统的设计中尽量提高系统的可靠性。
F、扩展性问题:为适应小区的分期开发需要,采用积木式结构,在不增加其它设备的基础上可随时扩容,实现集中管理。便于不同产品兼容及维护更换。即先将设备用房确定,后期将系统及线路依次接入设备用房(总智能化控制室)。这是我做的一个小区初步方案。
回复

相关推荐

APP内打开