不会计算下图的PJ,求教电箱里有照明N1:324W,插座P1:1.5KW,空调插座k1:2*3HP,三相5线的。结果是PE=6.6KW,KX=1,PJ=9.3KW,LJ=18A,COS=0.8那个PJ是怎么得出来的啊?[ 本帖最后由 limingen2004 于 2011-3-3 17:01 编辑 ]
不会计算下图的PJ,求教
电箱里有照明N1:324W,插座P1:1.5KW,空调插座k1:2*3HP,三相5线的。
结果是PE=6.6KW,KX=1,PJ=9.3KW,LJ=18A,COS=0.8
那个PJ是怎么得出来的啊?
[
本帖最后由 limingen2004 于 2011-3-3 17:01 编辑 ]
2楼
自顶,百度不到的。。。。。。。。。。。。。
回复
3楼
是说得不好还是没人会,额。。。。。。。。
回复
4楼
没人会额~~~~
回复
5楼
看不到图,不过PJ=KX*PE,没理由PJ比PE大啊
你的空调是每个都用5根线么?要是的话 用的三相电啊?
[
本帖最后由 tmac8407 于 2011-3-3 16:52 编辑 ]
回复
6楼
是的,两台3P的空调,用3相5线,我也不知道为什么不是按公式计算,不知道是不是在什么情况下有其他计算方式。。。谢谢你的回答
回复
7楼
那就是这样的,这个PJ应该是等效三相负荷了,也就是在选用户断路器的时候,要考虑的最大相线上的负荷,用这个负荷选择断路器,具体计算比较麻烦,你可以参照工业与民用配电设计手册 P12
回复
8楼
单相部分是:L1=324W,L2=1.5KW,无L3回路,那么,单相负荷折算成等效三相负荷应该按最大相乘3,
因此是:3x1.5=4.5kW
三相空调:2*3HP,按每匹0.8kW计,则有 6x0.8=4.8kW
因此:计算负荷是:4.5+4.8=9.3kW
[
本帖最后由 gdx8785 于 2011-3-3 20:21 编辑 ]
回复
9楼
正解啊,等到12点半终于等到了!之前想错方向了,内牛满面啊。。。万分感谢!