关于大户型住宅电表选用
sigo313
sigo313 Lv.2
2011年03月03日 14:29:55
只看楼主

我们所建项目是高档大户型住宅,面积分别为300、200、160、100等,请问:可以采用3相电表吗,以上户型如何选用电表及户内箱

我们所建项目是高档大户型住宅,面积分别为300、200、160、100等,请问:可以采用3相电表吗,以上户型如何选用电表及户内箱
免费打赏
米克
2011年03月08日 11:25:11
2楼
计算电流大于40安的要用三项表。另外,要取得供电同意。
回复
sigo313
2011年03月08日 16:59:11
3楼
为什么是按照电流大小区分,为什么不是功率大小?
单项与3相电流不一样呀
回复
l13591991255
2011年03月08日 17:14:39
4楼
大于60A宜用三相供电,见GB50052-2009 5.0.15
回复
蛋腚
2011年03月08日 20:17:26
5楼
计算电流大于60安的要用三相表。同时,要取得供电同意。
回复
muyuyao
2011年03月08日 20:37:22
6楼
大于60A宜用三相供电,见GB50052-2009 5.0.15
回复
52spp
2011年03月09日 10:30:44
7楼
住宅单相 一般不大于60
回复