有关排风量和负荷的具体问题
jtllee
jtllee Lv.7
2006年03月28日 14:22:27
只看楼主

我新到一个洁净设计公司 不太明白其中的算法 一个3及洁净手术室,面积84平米,负荷44kw,送风量6000m3/h,排风量800m3/h 。我想问以下 他的风量是通过换气次数计算的把 而不是通过负荷除以焓差计算的 把 2,排风量有一个200的下限 那他的800是通过什么计算出来的 谢谢各位前辈

我新到一个洁净设计公司 不太明白其中的算法 一个3及洁净手术室,面积84平米,负荷44kw,送风量6000m3/h,排风量800m3/h 。
我想问以下 他的风量是通过换气次数计算的把 而不是通过负荷除以焓差计算的 把
2,排风量有一个200的下限 那他的800是通过什么计算出来的 谢谢各位前辈
免费打赏
vincent_nk
2006年03月29日 07:57:45
2楼
84?很有钱啊
6000是根据换气次数计算的
44的负荷,新风在1700左右,800的排风应该是根据新风减去室内正压计算出来的
900的风量,房间正压换气次数应该在4次
有不对的地方请他人指教。
回复
deathgod007
2006年03月30日 08:36:12
3楼
楼上的回答很对
6000换气次数是25次每小时

回复
chenbaoweigz
2006年04月27日 14:42:21
4楼
实验室正压和换气次数有换算公式吗
回复
vincent_nk
2006年04月27日 14:59:42
5楼
手术室有,实验室就不清楚了。