负荷开关,断路器,隔离开关分别用在什么地方?有经验的朋友们请分享一下!谢谢~
负荷开关,断路器,隔离开关分别用在什么地方?
有经验的朋友们请分享一下!谢谢~
12楼
学习了!!!
回复
13楼
楼主解释的是隔离器不是隔离开关,隔离开关结合了隔离器和负荷开关,他有 隔离功能和一定分断和承载能力,分断能力最多8倍的 额定 电流,但是不适合用于马达启动和分断,除非他满足ac-3的能力,按照iec 的 规定,电气柜开始的 电器要求具有隔离功能,所以隔离开关或隔离器比较合适,断路器具有隔离功能的 也可以,国内这么用很普遍,但是因为机构 的原因,可能误动作。隔离开关或断路器结合使用, IEC标准目前没有对应测试依据,多是各厂家自己说的,标准只是要求隔离器或隔离开关与熔断器,因为熔断器的I2t比较一致,而断路器的有很大区别,主要考量隔离器和隔离开关的承载能力。
回复
14楼
学习了 定定算哒
回复
15楼
谢谢楼主分享!
回复
16楼
谢谢四楼分析那么详细!!
回复
17楼
精彩分析!学习了!
回复
19楼
路过,学习了,谢谢
回复
20楼
.负荷开关和隔离开关,都可以形成明显断开点,大部分断路器不具隔离功能,也有少数断路器具隔离功能。
隔离开关不具备保护功能,负荷开关的保护一般是加熔断器保护,只有速断和过流。
断路器的开断容量可以在制造过程中做的很高。主要是依靠加电流互感器配合二次设备来保护。可具有短路保护、过载保护、漏电保护等功能
回复
21楼
精彩!大家都很有钻研精神啊:victory::victory:
回复
22楼
学习了!!!
回复