印象中好像是1000kva以下的不用。谁能具体说说。
印象中好像是1000kva以下的不用。谁能具体说说。
2楼
室内变压器全装,以为重瓦斯要动作与跳闸,室外一般采用柱上断路器。
回复
3楼
在室外的变压器采用真空断路器加隔离刀闸来控制,在室内不管容量多大,一律要高压控制柜的这样便于形成一个环网
回复
4楼
学习了,以前一直还不明白。原来室内和室外是这样的。以前一直以为是按照负荷来分的。
回复
5楼
在室外的变压器采用真空断路器加隔离刀闸来控制,在室内不管容量多大,一律要高压控制柜的这样便于形成一个环网,规范是这样说的吗。
回复
6楼
那看用户的财力了,我曾经做做一批高压柜,互感器最小变比5/5,变压器容量50KVA的,我还做过一台500KVA的变压器,设计院设计了5台高压柜的,就是控制保护500KVA变压器的,我们都说那用户SB,5台KYN28A-12开关柜起码30万,S9油浸变压器才多少钱?所以说要看用户的财力,那项目是福建福清叫什么晶港盐业的公司的,一台500变压器,一台进线负控,一台计量,1台PT柜,一台返线柜,一台出线带500KVA的油浸变压器。呵呵,那用户不是一般的有钱啊,
回复
7楼
回复
8楼
希望哟哟用 谢楼主
回复
9楼
好人,跟着学习了!
回复
10楼
主要看条件了,已有高压变电所时,就不在乎多加一个柜子,在没有高压变电所时,1000KVA变压器一台单独加开关柜有点麻烦,因为加高压开关柜就需要二次电源,防火和消防要求等,一系列事情都要跟上。
规范要求是800KVA及以上变压器需要装(非电量)瓦斯保护,这就需要有继电保护了。
回复
11楼
回复