空调冷凝水可以排入雨水管吗?..
菜鸟
菜鸟 Lv.3
2002年11月16日 20:46:08
只看楼主

空调机位靠近雨水管位置,不知可否不单设冷凝水管而直接排入雨水管或是上部设冷凝水管,到底层时排入雨水管?下大雨的时候会不会发生雨水从管道中涌出的现象?

空调机位靠近雨水管位置,不知可否不单设冷凝水管而直接排入雨水管

或是上部设冷凝水管,到底层时排入雨水管?下大雨的时候会不会发生雨水从管道中涌出的现象?
yuanh2002
2002年11月22日 14:38:57
2楼
不可以,规范中明文规定污废水管道不应排入雨水管道。
回复
wangjoy
2002年11月22日 14:55:55
3楼
本人认为可以!!!~~~~~~~~在排水中这两种都干净!哈哈
回复
eline
2002年11月22日 15:36:09
4楼
我想可以,我们这儿单独放一根空调管DN25/DN32
回复
无抗
2002年11月22日 20:24:44
5楼
可以,深圳这里一直都有这样的做法,冷凝水进雨水管可以做的,或者单独做管至室外绿化!
回复
wkfc
2002年11月22日 23:31:02
6楼
不可以,上海地区不可以
回复
fzq19760709
2002年11月22日 23:48:57
7楼
可以,接空调的排水短管有30MM左右旧行了。
回复
crazyzhu
2002年11月23日 12:19:41
8楼
绝对不可以!!!
雨水在排水时成有压状态,肯定会倒灌!!
好好看规范!
回复
truck
2002年11月23日 18:03:42
9楼
地区不同,处理方式也不同。在北京就有冷凝水直接排入雨水管网审图通不过的。另外接入雨水立管确实有雨水倒灌的问题。
回复
2002wjs
2002年11月23日 18:06:01
10楼
我在广东,经常这样做,没出现问题,但只是多层。因:
1、标准图定,DN110的立管除排各层阳台雨水外,还可排100平米左右的天面雨水,排冷凝水要比阳台雨水有力。
2、不妨把雨水量当污水量,参照无专用通气立管的排水立管排水能力确定。
3、可能的话把干管放大。
回复
菜鸟
2002年11月23日 21:42:18
11楼
规范中好象并没有对冷凝水排放作任何规定,因此比较混乱……
从水质角度看,冷凝水排入雨水管当然是可以的,而且空调机位往往离阳台雨水管较近,从方便角度也是不错的。主要的问题就是雨水管内雨水的倒灌问题,到底会不会倒灌比较难确定,最好有比较深入的理论或是一些实际工程实例来说明。

另外,我们这儿阳台雨水管往往也用于阳台排水,起码也有阳台地漏,请问,设置这个地漏怎么没出现雨水倒灌入阳台内的现象?

我也认为空调冷凝水在雨水管的排出处可以接入,只是这个位置和距离如何确定?空调冷凝管的最低接口与雨水管要不要也有个最小距离?
回复