小区泵房出口压力为70米 满足最远处的住宅水压要求,住宅用水都由泵房供给。这就涉及到一个问题 就是离泵房很近的住宅进水肯定超压了 住宅进水管道都安装好了 那怎么设置减压好 ?
小区泵房出口压力为70米 满足最远处的住宅水压要求,住宅用水都由泵房供给。这就涉及到一个问题 就是离泵房很近的住宅进水肯定超压了 住宅进水管道都安装好了 那怎么设置减压好 ?
2楼
我感觉还是设计一下减压阀门,或者采用减压孔板,比较的好一些。
回复
3楼
设置支管减压阀
回复
4楼
楼上正解。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
5楼
不应该采用减压孔板,因为减压孔板只对动压起作用,如果最近的住宅某个时段不用水,则静压引起的超压问题就解决不了,所以我认为应该采用减压阀。
回复
6楼
安装减压阀,比例式或可调式的,减到0.35MPa。
回复
7楼
这家伙到处乱发言,要积分什么都不管啦。鄙视你。
回复
8楼
有点不解,无屋顶水箱何来静压?还有如果我考虑用减压孔板的话 根据公式,就要知道进户管的流量 才能算出实际流速,才能查表算出孔板大小。可是进户管的流量怎么算了?是设计秒流量的大小吗?
回复
9楼
各位 指点一二啊!
回复
10楼
如果地沟内尺寸紧张,就用孔板.宽敞就用减压阀.两者都行.并联两个,一用一备.减压阀减静压水专业是这样认为的.但不是所有减压阀都能减静压.要选对型号.如果同为多层住宅,远近静压相同,实际就是要减动压.孔板完全可以.
回复
11楼
按承受压力分片区.
然后对有需要的片区安装减压阀.
不需要对户安装.降低成本.
回复