在变压器微机保护较验灵敏系数的时候,在下图中的那个Iop,即“差动继电器动作电流”,一般怎么取呢?(三版P334),是不是有经验值或经验倍数啊?多谢多谢
在变压器微机保护较验灵敏系数的时候,在下图中的那个Iop,即“差动继电器动作电流”,一般怎么取呢?(三版P334),是不是有经验值或经验倍数啊?多谢多谢
2楼
.......8是吧,没人理我。。。。
回复
3楼
1、首先计算区内故障时的短路电流Id(最小值),然后归算到二次侧,I2d=Id/nta;
2、根据差动保护原理方程计算出差动电流Ik2.min,制动电流Iz2.min。
3、计算Iop2=Iops+S(Iz2.min-Izs),其中Iops为起始动作电流,Izs为起始制动电流,S为制动系数(根据差动原理不同可能不是常数,一般为0.4~0.55之间)。
4、计算Ksen=Ik2.min/Iop2
回复
4楼
动作电流呀,整定值
回复
5楼
我现在算出“差动电流Ik2.min,制动电流Iz2.min”分别是0.2A和0.4A,就是手册上所说的差动保护的最小动作电流和制动电流,但是您说的“Iops和Izs”分别是什么啊,我在手册和相关书上没有找到啊。。。
多谢多谢了。。。
回复