医院电气设计问题
yanxingang100
2006年03月28日 00:19:48
只看楼主

现在我在设计一个医院病房楼,二层小楼,单层面积640,总面积约1200平方米。首先说明,甲方比较穷,比较落后的地方。所以有些规范要求的不知道该不该设计。因是初次设计,有些地方不明白。1。。。综合医院建筑设计规范(电气) 第5.4.1条 医院供电宜采用二路电源,如受条件限制,下列用房应有自备电源供 电。 急诊部的所有用房; 。。。。。。。想问:如果想为甲方省钱的话,选用二路电源好呢还是自备电源好呢?

现在我在设计一个医院病房楼,二层小楼,单层面积640,总面积约1200平方米。

首先说明,甲方比较穷,比较落后的地方。所以有些规范要求的不知道该不该设计。

因是初次设计,有些地方不明白。

1
。。。综合医院建筑设计规范(电气)
第5.4.1条 医院供电宜采用二路电源,如受条件限制,下列用房应有自备电源供
电。
急诊部的所有用房; 。。。。。。。

想问:如果想为甲方省钱的话,选用二路电源好呢还是自备电源好呢?
如果为自备电源,我觉的不应该是蓄电池吧?感觉蓄电池无法满足电力的要求,比如手术或者一些仪器,而且还要附加维护等费用。那么用其它备用电源(柴油机)好像更麻烦,我想来想去,觉的二路供电可能还是适合的方式,不知道对不对?

2
第5.4.3条 放射科的医疗装备电源,应从 变电所 单独进线。

此条的变电所是否指的“总电源进线箱”,也就是从总配电箱直接引至放射科配电箱,没有中间环节,是不是这个意思呢?

3
第5.4.4条 放射科、核医学科、功能检查室等部门的医疗装备电源,应分别设置切
断电源的总闸刀。

这个切断电源的总闸刀,是否指的这些房间的配电箱要求有总进线断路器阿?我疑惑的不是所有的配电箱都有总进线开关吗?所以我觉的这句话好像说的多余,于是就对自己的想法产生了疑问。我理解到底对还是错。如果错的话,这个总闸刀又指的什么呢?

4
第5.4.8条 护理单元走道和病房应设“夜间照明”,床头部位照度不应大于0.101x,
儿科病房不应大于11x。

那这条的“应”设,是不是不能不设了?我记得我住院时,好像病房里没有“夜间照明”阿?郁闷了,走廊肯定会有灯,那病房里是不是必须要设呢?

5
第5.4.11条 成人病房和护士室之间应设呼叫信号装置。

那这条“应”设能不设吗?

以上是我的几条疑问,其中第4.5条纯粹是为了给甲方省钱。。。没办法,穷。。听甲方说想120万盖起来,我们院长说肯定不可能盖起来,后来甲方说,那你给减少些面积吧。。。。

呵呵,以上所有的问题其实都与资金有关系。
请帮忙看看,怎么能做到最低要求,不违法规范要求,而又让甲方满意。


谢谢了。
过二天,我把图再发上来,让大家给看看,给找找问题,因为我是新手而且没做过医院,还请大家帮忙。

这些天从这个论坛上下载了好多医院的图纸,也浏览好多关于医院的帖子。对我帮助很大,谢谢这个论坛和图纸的提供者了。

免费打赏
seawolf_night
2006年03月28日 09:12:37
2楼
你设计前可先跟医院说明国家的相关规定。要强调如果院方不能满足双电源供电,那责任应该由院方负责(这类医院我也确实遇到不少)。
然后,你设计的是病房楼,而不是ICU(根据你上面表达猜想的),那供电可靠性的要求相对来讲不是那么高。你可以只针对每间病房采用EPS做备用电源(EPS相对UPS就省多了)。备用照度选择>15lx就可以了。应急照明可选荧光型的或者充电型的。
如果这栋楼里面设有重要的功能性科室,那建议根据科室用电负荷情况,选择适当的UPS。保证断电继续供电时间>90min就可以了。
这样设计下来就比较省了。可靠性上也得到了一定的保障。
回复
polophoto
2006年03月28日 15:23:56
3楼
不太好办,这种情况需要经验解决,目前我都是直接按照规范做,怎么安全怎么做,呵呵,楼主加油
回复
王若男
2006年03月28日 18:19:07
4楼
我们做的设计安全是最重要的!不出钱是他的事!
回复
netling
2006年03月28日 19:17:59
5楼
首先,LZ设计的是病房楼,不是综合性医院(可在<综合医院建筑设计规范>里查到附和综合医院的条件)
1、关于双电源问题,要看LZ的病房楼里是否有规范所提到的场所,如果有那必须要设置,可采用EPS,但LZ要计算所需场所用电负荷,EPS供电时间要>90min,业主实在想省,建议把相关场所的名字都换成普通病房,这样就不用做的
2、你没有变电所,就从你的进线总配电柜出独立回路
3、规范的意思是,这些场所要设置单独的配电箱,并安装有进线断路器
4、夜间照明是一定要设置的,其实病房的照明设计最要注意的是眩光的控制,因为病人都是躺着的,所以普通的消除眩光的措施(如隔栅灯)的效果并不好,建议采用类似发光顶棚的照明方式,或采用间接照明
5、你以前没有看到过吗,我记得很清楚,小时候不知道是做什么的,还按的玩呢,结果引来护士被骂一顿,看来长大注定要实际医院啊,不能省的
回复
defnl
2006年03月28日 19:20:37
6楼
兄弟你设计是综合医院,还是专科医院呀,专科医院可以少些要求得,是综合医院还是以安全为第一得,我同意4楼得意思
回复
yanxingang100
2006年03月28日 20:09:50
7楼
医院供电宜采用二路电源,如受条件限制,下列用房应有自备电源供
电。
急诊部的所有用房;监护病房、产房、婴儿室、血液病房的净化室、血液透析室;手术部、CT扫描室、加速器机房和治疗室、配血室,以及培养箱、冰箱,恒温箱 其它必须持续供电的精密医疗装备; 各部门的消防和疏散设施。

该楼特殊房间:心电图,b超,血净室,妇产,手术,急诊,抢救,化验,放射。

我的想法如下:血净室,妇产,手术,急诊,抢救加EPS,由总配电箱引线。
问心电图与CT扫描等同吗???????如果等同,那也加EPS了
放射也由总配电箱直接引,(第5.4.3条 放射科的医疗装备电源,应从变电所单独进线。)
心电图和b超,待定,不知道该归类到哪一种?
回复
yanxingang100
2006年03月28日 20:14:41
8楼
另外,这个小楼的电梯应该不属于重要负荷吧?我想电梯就按普通设备处理的了,
可以吗
回复
yanxingang100
2006年03月28日 20:58:13
9楼
刚查看了论坛上的样本,可每EPS的尺寸都很大,都相当于一个电气柜,尺寸大约是800×400×2200,太大了,放在手术室里觉的很不好,而且不知道甲方会不会同意。但好像也没其它方法。
双电源好像也更麻烦。。。

另外,一般手术室容量是多大阿?
还有其它功能比较特殊的房间一般容量是多少阿。有没有相关的东西参考阿

电气设计01:手术室治疗负荷不小于6KVA,非治疗负荷不小小于3KVA,采用单相医疗隔离变压器,总负荷10kVA就够了

专业医院设计,可以互动

 

回复
k-2
2006年03月28日 21:28:46
10楼
给我们上了一课!
回复
yanxingang100
2006年03月29日 15:41:36
11楼
今天商量了一下,呵呵,由于EPS尺寸过于大,放在手术室里实在不怎么样,于是就改为二路进电了。在特殊房间内加双电源自动切换开关,解决。

设计这么设计,至于甲方要不要双电源,是不是照图纸做,就是甲方的事了。


手术室里要加隔离变压器,请问隔离变压器尺寸有多大,能放在配电箱里暗装吗,网站的样本里也找不到隔离变压器厂家的资料。
有谁知道隔离变压器的尺寸阿?手术室预留容量8KW
回复