jinwls
jinwls Lv.3
2011年03月02日 11:33:23
来自于采暖供热
只看楼主

五层建筑,暖气系统,供回水温度95/70℃(实际温度50℃左右)。该楼设一组分、集水器,5个分支分别伸向5个楼层,建筑总引入管DN125,每个分支DN80。打算在2层平面隔出约1/3面积作实验室,冬夏均采用空调系统,夏季采用风冷模块作冷源,冬季拟采用原有管路热水作为热源,问能否从2层总管(DN80)直接接出一支作为空调冬季热源?

chinalnkydlzc
2011年03月02日 12:02:00
2楼
先明确实验室的负荷是多少?如果负荷够,再考虑其他的!直接做热源,看一下可以提供的压差能否可以!一行就增加换热了!
回复
zhouxiaob
2011年03月03日 08:51:26
3楼
如夏季冷媒为冷水的话,冬季热媒用热水当然可以,只是水温需降低,或降低风机转速,否则热量过多。
回复
maoxinqing
2011年03月03日 11:57:06
4楼
如果共用一套管道,要考虑冬季采暖时的水温,在室内机最低档时,能否满足需要,如果不能,则需要降低供水温度,减少水流量。
回复
et1802004
2011年03月03日 16:50:42
5楼
规范要求,空调热水系统与采暖热水系统不能共用一趟管路
回复
tglishurong
2011年03月03日 22:54:27
6楼
先计算实验室的负荷是多少?如果负荷够,就要考虑热源温度不能太高,水温在50以下就可以
回复
flier_01
2011年03月04日 09:12:13
7楼
空调热水不能高于65度
一般设计时不把空调热水和采暖热水合用
如果不出正式蓝图
且你能保证实际运行水温不高于65度
且压差可满足空调要求的话
也可以合用
但是注意一点
暖气片系统水质一般比较脏
一定要在回水总管上设可自动除污的除污精度较高的除污器
以免阻塞空调系统
回复
lingxi_cn
2011年03月05日 00:03:47
8楼
7楼的解释比较专业,学习了。