小妹是刚出道,现负责一个项目,进水是生活水,处理工艺是过滤后进行软化再到成品水箱,现在情况是软化进水为0.3mmol/L,达到标准,但是进入成品水箱后却升高到4mmol/L。水箱与软化器之间只有管道相联,水箱也彻底的清洗过。现在小妹怀疑是不是因为软化水进行再生时,会不会有部分水没有经过软化处理就进入了下一个工艺。希望哪位前辈能够给小妹帮助,小妹感激不尽。
软化进水为0.3mmol已经达标了还处理什么?
没猜错的话,应该是软化出水吧,
再一个0.3这个数值对吗?
回复
3楼
描述中有错误,应该是软化水出水0.3mmol/L才对吧,不是进水。水箱中指标变高了是因为部份树脂失效后的水通过软化柱进入了水箱造成的。
有一种简单的检测方法,从树脂罐出口取水,用软水测试剂检测,取50.0ml水样放入干净的250ml锥形瓶中,加入1ml测试药剂,振摇,如果此时水样为亮蓝色,则水样合格;如此时水样成酒红色,则总硬度超标。
回复
4楼
对,是软化出水硬度是是0.3mmol/L.
回复
5楼
对,就是软化出水是0.3mmol/L。我想问一下,部分树脂失效是不是指再生的时候,仍有产水。
回复
6楼
如果用的是多路阀的话,会出现再生时的原水直接到后面,我们的工程碰到过。
回复
7楼
我们用的是富来克的多路阀,曾经追问过厂家,厂家说不可能发生以上情况。
回复
8楼
不知道是不是厂家在说谎。
回复
9楼
需要在产水管上加多一个自动阀门,再生时自动关闭此阀门。
回复
10楼
毫无疑问,肯定窜水了,反洗,吸盐置换后,有个正洗,然后是运行。
检查运行时的出水硬度,如若正常,那就是窜水,肯定是正洗跳至运行那时的正排阀门问题没关严,或者背压不够什么的
回复
11楼
这是我们今天现场发过来的数据:
由于他们现在只用一台锅炉,我们关闭了50M3/H的软化器,只用30M3/H软化器产水,产水量是80M3,目前产水达标,并且能够自动循环再生,能够保证自动再生。
下面是下午监测的水质数据:
时间3:25 水箱水位1.275 水箱硬度360 软化器出水口硬度15
时间4:00 水箱水位1.050 水箱硬度265 软化器出水口硬度13
时间4:25 水箱水位0.950 水箱硬度220 软化器出水口硬度15
时间4:55 水箱水位0.906 水箱硬度275 软化器出水口硬度15
以上数据为30M3/H软化器出水,这个过程是一个再生一个产水,一直到30M3/H软化器的2个罐体再生完成,出水口水质都是合格的,再生时,再生的软化器的出水口的阀门都是关闭状态。
您帮忙分析一下。