请问长度为110米的门式钢架厂房应该怎么布置柱网
ww8656200
ww8656200 Lv.2
2006年03月27日 20:29:50
只看楼主

如题,谢谢

如题,谢谢
免费打赏
yuandkang
2006年03月29日 10:31:56
2楼
个人认为采用6米。7米的柱距比较好一点,檩条可以省一点。
6米X8+7米X2+6米X8=110米
中间的风荷载比端部小,这样檩条就可以做到等高的了。
个人意见,请高人指正
回复
牛逼闪闪放光芒
2006年03月29日 12:00:34
3楼
最好是加上几个6.5米的柱距,别弄7.0米的!勉强说的过去!