高压电缆实验
zfzfhf4708
zfzfhf4708 Lv.2
2006年03月27日 17:49:33
来自于电站工程
只看楼主

请教各位大虾,高压电缆头损伤判断及处理方法?

请教各位大虾,高压电缆头损伤判断及处理方法?
免费打赏
fengjia3
2006年03月28日 11:37:10
2楼
对于封闭式高压柜内的电缆头接线,巡查时可判断是否有放电的声音,有时声音非常小,巡察要仔细,我单位就曾经出现过类似现象,打开电缆盖板进行检查,发现电缆头三叉口处的放电现象已经把热缩管烧坏;对于新安装的电缆头,需进行耐压试验,做一个头,进行一次试验,如果泄漏电流过大,则证明所做电缆头不合格或者电缆本身受潮或其它原因!