负荷高峰器投电容时功率因数0.99,随着负荷降低功率因数也降低,这什么情况求解
负荷高峰器投电容时功率因数0.99,随着负荷降低功率因数也降低,这什么情况求解
2楼
自己沙发自己顶
回复
3楼
不知道你的负荷高峰器是什么东西,要是无功功率自动控制器的话,会一直保持功率因数在0.99的,或者设定值!你那个什么高峰器估计没有切除门限
回复
4楼
你的电容补偿装置一定是有级的 ,就是一投就是一组,是不可连续调节的
当负荷高时电流大,无功功率也大,所以控制器投入电容进行补偿
当负荷低时电流小,无功功率也小,投一组电容都过补,这是控制器是不会投的
或者说假设投了一组,功率因数为0.88了,再投一组就过补了,这时控制器也不会再投
功率因数只是相对反应有功和无功的比例 并不能直接反应无功的多少;现在的控制器都是以无功功率作为判断依据的,虽然功率因数低,但这是无功功率却很少,不够一组电容,不补也无所谓的
回复
5楼
说的有道理,学习了
回复
6楼
高压电容投切根据有功功率大小投入。
回复