请教各位以下问题:1、作热水(家庭热水器)支管的PP-R管的公称压力一般选用多少的?2、若作热水(家庭热水器)用的支管的收缩问题严重吗?我所在的工程原来选用了PN=2.0Mpa的,结果今天去设计院被先改为1.25Mpa的,后来又改为1.6Mpa的,不知道对今后的使用有没有影响。我认为应该选2.0的。第二个问题原来论坛上讨论过,问题是关于PP-R作热水用的变形问题是指主立管还是支管?
请教各位以下问题:
1、作热水(家庭热水器)支管的PP-R管的公称压力一般选用多少的?
2、若作热水(家庭热水器)用的支管的收缩问题严重吗?
我所在的工程原来选用了PN=2.0Mpa的,结果今天去设计院被先改为1.25Mpa的,后来又改为1.6Mpa的,不知道对今后的使用有没有影响。我认为应该选2.0的。
第二个问题原来论坛上讨论过,问题是关于PP-R作热水用的变形问题是指主立管还是支管?
2楼
按工作压力选择即可,管道有很大的富余系数的。户内管1.0MPa够了。
回复
3楼
我们这里的PP-R、C管冷水为1.25Mpa,热水采用1.60Mpa。2.0Mpa的我还真没用过。
回复
4楼
没学习过设计规范?上海和广东标准均要求热水管为2.0MPa的。
回复
5楼
tq11你好,你是广东的吗?我在深圳,不知道质监站验收时按什么标准来?
另外,在线里面下载的PP-R技术规程是不是广东省的?
我所在的工程为这个问题去找过设计院,当我用这个规程问给排水的主管时,他好像视而不见,拿着厂家的资料在给我们说1.25就够了,我也知道他是从省钱的角度出发,可是验收呢?
这个问题搞得我几乎要疯了,我们其他工地有冷热水管都用1.6Mpa的。
到底在线的技术规程是不是设计都要遵守阿?
回复
6楼
1,应用2.0MPa,主要是考虑寿命问题,而不是工作压力的问题。
2,变形主要发生在较长的直线段上,PPR管如果暗敷,可不考虑变形问题。
回复
7楼
我在江苏,我们这里的地方规范冷水管要用1.25,热水管最小要2.0的。太阳能热水出水管在设计时选用的1.6
回复