关于高温高湿以及干燥地区的空气处理过程
vincent_nk
vincent_nk Lv.12
2006年03月27日 14:27:19
只看楼主

对于高温高湿地区,例如上海,武汉,广州等地,室外湿球温度在27度以上,焓值在85以上,室外状态点与空调机组露点的焓差在45以上,将新风直接处理到露点比较困难。一般新风集中处理,新风机组采用全新风形式。新风由新风机组处理到至新风机组露点,然后由除湿机去湿,再降温至露点。对于干燥地区,例如兰州,乌鲁木齐等地,室外焓值在70以下,室外状态点与空调机组露点的焓差在30以下。各级别手术室分系统处理,新风处理至机器露点后经加压风机与循环风混合,送入室内。

请问这两种方法是否有不妥的地方。