个人觉得MNS很紧凑,回路多的我喜欢用,但是常常碰到人家说散热不好,建议我用GCK。。不知道大家对此有什么看法
个人觉得MNS很紧凑,回路多的我喜欢用,但是常常碰到人家说散热不好,建议我用GCK。。
不知道大家对此有什么看法
2楼
帖子转移.
下次删除!
还是到成套来讨论吧.
回复
3楼
啊?现在已经是这样的分法了呀?我都不知道呢。。还以为这归供电板块~~
回复
4楼
要学习学习。
回复
5楼
GGD交流低压配电柜:G--低压配电柜;G--固定安装、固定接线;D--电力用柜
GCK交流低压配电柜:G--柜式结构;C--抽出式;K--控制中心
GCS交流低压配电柜:G--封闭式开关柜;C--抽出式;S--森源电气系统
MNS交流低压配电柜;是按照瑞士ABB公司转让技术制造的产品。
回复
6楼
优缺点各有各的看法,一般客户要什么做什么的。
回复
7楼
MNS回路数可以做到36个,空间紧凑,但正如你说的,散热也是个问题.
GGD采用半组装结构,其余GCK,GCS,MNS为全组装结构;
从发展顺序上为:GGD,GCK,MNS,GCS,
回复