家庭装修支路空开用1P仅切断火线,而共用零线,,这样的话,切断其中一个回路,而这个被切断的回路的终端插座处,零线还是有电压的,2P的就不存在。而如果不懂是用的1P还是2P的人肯定误以为会都没电的,这样岂不是很不安全?
家庭装修支路空开用1P仅切断火线,而共用零线,,这样的话,切断其中一个回路,而这个被切断的回路的终端插座处,零线还是有电压的,2P的就不存在。而如果不懂是用的1P还是2P的人肯定误以为会都没电的,这样岂不是很不安全?
2楼
零线电阻很小,电流一般不会流过人体,都从零线流入大地
[
本帖最后由 mcdogbark 于 2011-3-1 16:57 编辑 ]
回复
3楼
分路断路器一般用1p+n的。
回复
4楼
根据《住宅设计规范》GB50096-1999 中
6.5.2 住宅供电系统的设计,应符合下列基本安全要求:
1 应采用TT、TN-C-S或TN-S接地方式,并进行总等电位联结;
2 电气线路应采用符合安全和防火要求的敷设方式配线,导线应采用铜线,每套住宅进户线截面不应小于10平方毫米,分支回路截面不应小于2.5平方毫米。
3 每套住宅的空调电源插座、电源插座与照明,应分路设计;厨房电源插座和卫生间电源插座宜设置独立回路;
4 除空调电源插座外,其它电源插座电路应设置漏电保护装置;
5 每套住宅应设置电源总断路器,并应采用可同时断开相线和中性线的开关电器;
6 设洗浴设备的卫生间应做等电位联结;
7 每幢住宅的总电源进线断路器,应具有漏电保护功能。
回复
5楼
照明的用1p,插座用2p
回复
6楼
第七条(每幢住宅)怎么理解!一幢房子!一个单元!一户住户!要是指前面二个,那其中有一户的家里照明部分有漏电。岂不是全部都要停电了。
回复
7楼
首先这个总进户的漏电电流一般是300或者500mA的,而户箱里的是30mA的,而且一般说来,总进户的这个漏电是只报警不跳闸的!
[
本帖最后由 tmac8407 于 2011-3-2 14:40 编辑 ]
回复
8楼
不太懂学习中
回复
9楼
根据规范要求,你可以根据接地系统要求和资金能力来选择呀。钱多用2P,安全点。
回复
10楼
那普通插座用1P还是2P啊?有规范要求吗?请高手指点
回复
11楼
3 每套住宅的空调电源插座、电源插座与照明,应分路设计;厨房电源插座和卫生间电源插座宜设置独立回路;------照明回路用1P断路器,插座回路用1P+N、漏电电流为30mA的漏电保护器。
4 除空调电源插座外,其它电源插座电路应设置漏电保护装置;------见过空调插座用2P断路器的,也见过空调插座用1P+N、漏电电流为30mA漏电保护器的。
5 每套住宅应设置电源总断路器,并应采用可同时断开相线和中性线的开关电器;----通常是2P断路器。
6 设洗浴设备的卫生间应做等电位联结;-----必须做,尤其是TN-C-S系统!
7 每幢住宅的总电源进线断路器,应具有漏电保护功能。------常见是漏电电流300mA或者500mA的3P+N漏电保护器。
回复