各位,请问高压(6KV)柜中的CT变比如何确定呢?其中柜中的继保装置额定电流为5A。
各位,请问高压(6KV)柜中的CT变比如何确定呢?其中柜中的继保装置额定电流为5A。
2楼
根据开关柜所开断负荷的额定电流,加上一定的可靠系数
回复
3楼
不同意楼上的说法!
就按所接负荷的正常工作电流选!
回复
4楼
用电负荷的额定工作电流的1.2~1.3倍选取,依照互感器就近选择,如100/5A,150/5A,200/5A……
回复
5楼
《电力装置的电气测量仪表装置设计规范》GB50063-2008中规定
“8.1.2 电流互感器额定的一次电流的选择,宜满足正常运行的实际负荷电流达到额定值的60%,且不应小于30%(S级为20%)的要求,。。。。。”
如果实际一次负荷电流为30A~60A,可选用100/5的电流互感器。
如实际负荷电流变化较大,超出电流互感器一次额定值30%~60%以外,可参照本设规中的
“8.1.3 1%~120%额定电流回路,宜选用S级的电流互感器。”
[
本帖最后由 an_day 于 2011-3-3 10:51 编辑 ]
回复
6楼
回复
7楼
我们看是用什么保护,用继电器保护,互感器,按计算电流,想同或大一级选用。微机则可以先大点,没有关系,微机整定范围广~~~,当然别太过就行~~~
回复
8楼
确实很在理啊
回复
9楼
装置输入的是5A,那CT侧电流就是5A,一次侧根据负载的大小确定,就可以知道变比了
回复
10楼
地下室,good~~~