水平双管系统下面的管道是明装好还是暗埋好呢?如果明装的话存在管道交叉,交叉部分采用煨弯,施工单位说做不出来,如果是暗埋的话必须用塑料管,存在的问题是不能有接头,还有管径不能大于25!大家都是怎么做的呢?
水平双管系统下面的管道是明装好还是暗埋好呢?如果明装的话存在管道交叉,交叉部分采用煨弯,施工单位说做不出来,如果是暗埋的话必须用塑料管,存在的问题是不能有接头,还有管径不能大于25!大家都是怎么做的呢?
2楼
暗埋用热熔管有接头也没关系。给水立杠可以煨弯。
回复
3楼
暗埋用热熔管有接头也没关系。给水立杠可以煨弯。
回复
4楼
暗埋用热熔管有接头也没关系。给水立杠可以煨弯。
回复
5楼
暗埋用热熔管有接头也没关系。给水立杠可以煨弯。
回复
6楼
算出来的管径为25换算成塑料管就是32的,但是规范又不允许, 因为明装一般采用钢管,施工方说小煨弯太短,做不出来。最后要吧下面的管道放到散热器的顶部
回复
7楼
地面开的沟有多宽?45度的不行吗
回复
8楼
明装没问题,管道交叉处可以煨弯
回复
9楼
我感觉明装暗装都是有管道交叉的吧。大家怎么看这个问题呢
回复
10楼
我感觉明装暗装都是有管道交叉的吧。大家怎么看这个问题呢
回复
11楼
国标图集上有 图集号好像是05k401吧 用斜45度
回复