请教关于漏电保护的问题
fallenmote
fallenmote Lv.2
2006年03月26日 22:39:22
只看楼主

设备通电后,漏电保护器就跳闸,不知是什么原因。小弟是半路出家地,对电方面的知识了解甚少。那位贤人能给小弟讲讲如何避免这种情况,以及出现这样的情况时,查找故障点的方法。不胜感激!

设备通电后,漏电保护器就跳闸,不知是什么原因。小弟是半路出家地,对电方面的知识了解甚少。那位贤人能给小弟讲讲如何避免这种情况,以及出现这样的情况时,查找故障点的方法。不胜感激!
shuaifengqi1975
2006年03月27日 10:50:39
2楼
首先要确定漏电开关的型号,是三相四线还是普通的三相漏电保护,另外看负载情况,如果是不对称负载,那么跳闸是很正常的。
回复
fallenmote
2006年03月28日 16:25:24
3楼

谢谢!
呼呼,听着有点晕~~!我的设备都是AC220引至前端设备的变压器或开关电源,负载在施工前估算了一下应该是没有问题.而且在漏电保护的下口还接了一个不带漏电保护的闸(比带漏电保护的要小,这个闸不跳) .曾怀疑是接地的问题,不知道我这样的胡猜有没有根据?或者有啥办法测试验证吗?
后来换成不带漏电保护的了,但心里总有点不舒服.继续求解~~~
回复
netling
2006年03月28日 18:15:59
4楼
在配置上,不能用三极漏电保护有单相用电的线路,其他的都可以按极配置,如果还是跳,那一定是后续线路存在漏电情况了
回复
polophoto
2006年03月29日 10:02:43
5楼
应该是存在漏电情况,还是用检查一下,要真是这样,还挺危险呢
回复