西门子7000KW大电机,轴瓦带电,试电笔氖泡能亮,老烧测温电阻和模块,请教高手是什么原因??
西门子7000KW大电机,轴瓦带电,试电笔氖泡能亮,老烧测温电阻和模块,请教高手是什么原因??
2楼
同步电动机的转子通过的是直流电,由于定子、转子之间间隙不均匀等原因,转子各并联磁路的磁阻可能会不相等,造成磁场不相等而使电动机的轴两顿产生电位差;已被磁化了的轴、轴承座、、端盖等也可能引起这种电位差。
大容量异步电动机由于电机气隙不均匀、铁芯采用扇形冲片及冲片具有轴向通风口等造成各磁路不对称,或者由于绕组不对称等原因,使转轴切割磁通而产生几伏的电势。此电势在由转轴、轴承和底板所构成的回路中会产生很大的轴电流,使轴瓦。轴颈受到腐蚀和电火花......。
防止轴电流最有效的方法是切断这电流的回路,所以,使轴承座对底板绝缘,并切断.......。
回复
3楼
楼上是“答非所问”?
“轴瓦带电,试电笔氖泡能亮,老烧测温电阻和模块”。
第一、电机的接地没做好,大电机有轴电压存在,但需要一端接地的,轴电压再高,也不太可能会让氖泡发亮。
第二、氖泡发亮,除了没接地外,能烧测温电阻和模块的电源,很有可能就是测温电路!
回复
4楼
有道理,谢谢区管。
回复
5楼
原来也一直没弄懂的 学习了
回复
6楼
没见过,学习了!
回复
7楼
同意三楼意见,大型电机二个轴承座一个是接地的,另一个是对地绝缘的。另外在接地轴承座附近有一个碳刷和轴接触另一端接地是用来保证轴有良好的接地。因为电机运转时轴径和轴瓦中间有一层油膜,容易使轴接地不良。所以要检查一下接地碳刷是否良好。
回复
8楼
可能是接地没接好的原因吧
回复
9楼
楼上半小时发同样的二个?
回复