多台PLC 怎样实现顺序控制?
xinxirong
xinxirong Lv.14
2006年03月26日 16:11:58
只看楼主

也就是所谓的矩阵控制,可以在上位机设置第几步什么设备运行,任意一步所占的时间

也就是所谓的矩阵控制,可以在上位机设置第几步什么设备运行,任意一步所占的时间
免费打赏
jiangyongcd
2006年03月28日 13:11:18
2楼
不明白你的意思
回复
xinxirong
2006年03月28日 15:48:39
3楼
比如有设备A,B,C,....,Y,Z。其中A~G是属于PLC1的,H~O属于PLC2的,O~Z属于PLC3的,
一共有10个工序,每个工序启动不同的设备,每个工序的启动时间可以随意设置,(A~Z)*(1~10)就形成一个矩阵表,当然这是在上位机中可以设置的;如果是只有一台PLC,当然只需把这份矩阵表存在DM(用户内存)区就可以了,
但是,当多台PLC的话就不知该放哪里好了。
不知道如果放在PLC1里好不好做?两台PLC之间通讯是主动发送还是被动读取?对于每个扫描周期都读一次不太现实。
回复
fuzzy0925
2006年03月29日 21:09:43
4楼
既然是在上位机中可以设置的,为何不就放在上位机?
回复