280度防火阀一定要直接连锁排烟风机么?还是消控中心软件连锁即可?
jzsjyys
jzsjyys Lv.2
2011年02月28日 15:49:00
只看楼主

按照一般图集做法,280度防火阀与排烟风机有2种连锁方式:即直接联动和消控中心软件完成。但是本地消防部门验收时却要求必须直接联动。有必要么?请教高手。

按照一般图集做法,280度防火阀与排烟风机有2种连锁方式:即直接联动和消控中心软件完成。但是本地消防部门验收时却要求必须直接联动。有必要么?请教高手。
免费打赏
cnhanhan
2016年11月20日 17:36:01
12楼
记住,消防验收应用为本,脱离主机直接联动主要消防设备早就提出来了。
回复
好阿
2016年11月21日 17:21:37
13楼
学习啦,有时候就是在抠细节
回复
lethe1103
2016年11月28日 08:41:30
14楼
真得不错.下了,谢谢
回复
co1479446408568
2016年12月27日 16:46:53
15楼
mowenjing419 发表于 2011-3-4 20:17 还是得听消防局的吧,好像在不同的地方消防局对某些项目的要求也不一样,我同事说她做华北地区的消防水管时 …焊接多费事,这费用多高啊,我是山东的,室内消防管道不允许焊接(尤其用的还是热镀锌钢管)
回复
木叶秋声
2016年12月29日 10:06:39
16楼
谢谢楼主分享!
回复
明太祖
2017年01月07日 23:43:14
17楼
y806099267 发表于 2014-6-2 15:00 阻燃和耐火电线电缆通则 GBT19666-2005
回复
cnhanhan
2017年01月08日 20:48:24
18楼
它和排烟风机一起动作啊,
回复
木叶秋声
2017年01月09日 09:20:20
19楼

谢谢分享。
回复
捣糨糊
2017年01月10日 09:09:37
20楼
看地头蛇的管理规定咯
回复
hufujun2011
2017年03月05日 22:58:44
21楼
直接启动更为可靠。
回复