280度防火阀一定要直接连锁排烟风机么?还是消控中心软件连锁即可?
jzsjyys
jzsjyys Lv.2
2011年02月28日 15:49:00
只看楼主

按照一般图集做法,280度防火阀与排烟风机有2种连锁方式:即直接联动和消控中心软件完成。但是本地消防部门验收时却要求必须直接联动。有必要么?请教高手。

按照一般图集做法,280度防火阀与排烟风机有2种连锁方式:即直接联动和消控中心软件完成。但是本地消防部门验收时却要求必须直接联动。有必要么?请教高手。
免费打赏
mowenjing419
2011年03月04日 20:17:46
2楼
还是得听消防局的吧,好像在不同的地方消防局对某些项目的要求也不一样,我同事说她做华北地区的消防水管时管道承压要求不高就用了焊接连接,验收的时候就没有异议,她做一个云南的项目同样的管道承压,消防局一定要她用法兰连接,其实完全没必要
回复
yhysxf
2011年03月04日 22:26:22
3楼
还是有必要的 主要是为了增加双保险 消防的东西还是要做到安全
回复
ccccyq
2011年04月15日 16:44:59
4楼

从国标图集来看,二者均可,但直接联动更可靠,因为消防报警系统有崩溃的可能
回复
yuping
2011年04月15日 19:47:33
5楼
《建筑设计防火规范》为国家标准,编号为GB 50016—2006
9.4.8 排烟风机的设置应符合下列规定:
4 在排烟风机入口处的总管上应设置当烟气温度超过280℃时能自行关闭的排烟防火阀,该阀应与排烟风机连锁,当该阀关闭时,排烟风机应能停止运转。
即直接联动和消控中心软件完成,二者均可,但直接联动更可靠
回复
yhue123
2011年04月20日 14:33:42
6楼
但直接联动更可靠,因为消防报警系统有崩溃的可能

cof1622195980356:你这种说法,看似对的,我想问,消防系统不可靠,有瘫痪可能,为什么消火栓按钮不做直接启动呢?为啥不做两套系统,反而都做一套了

回复
jszxxftz
2012年01月03日 19:42:00
7楼
需做两种启动,现场控制模块(总线启动),控制箱内多线模块(放线至消防主机,多线启动)。
回复
jszxxftz
2012年07月05日 15:51:28
8楼
1排烟口联动时需启风机。
2消防部门验收时必须做到关阀停风机、现场执行机构直启风机。
回复
y806099267
2014年06月02日 15:00:08
9楼
jszxxftz 发表于 2012-7-5 15:51 1排烟口联动时需启风机。2消防部门验收时必须做到关阀停风机、现场执行机构直启风机。
回复
y806099267
2014年06月02日 15:00:35
10楼
yuping 发表于 2011-4-15 19:47 《建筑设计防火规范》为国家标准,编号为GB 50016—20069.4.8 排烟风机的设置应符合下列规定:4 在排烟 …
回复
qq_1479521563974
2016年11月19日 10:14:59
11楼

回复