40kW以下低压电动机的启动电流究竟应该取多大啊?
shange_00
shange_00 Lv.2
2006年03月26日 12:45:39
来自于电站工程
只看楼主

同志们,低压电动机的启动电流究竟该取多大,有6-8倍之说,可一般情况下躲不过啊,请教大家,给个经验值.

同志们,低压电动机的启动电流究竟该取多大,有6-8倍之说,可一般情况下躲不过啊,请教大家,给个经验值.
免费打赏
lengjianweng001
2006年03月26日 21:31:56
2楼
鼠笼式电动机的启动电流的倍数一般是堵转电流除以额定电流,在电源容量不够启动的时候可以考虑用变频器启动,启动电流大约为额定电流的3倍左右。
回复
inrain
2006年03月26日 22:46:00
3楼
小容量电动机启动电流取8~12倍,国标上对鼠笼电动机启动电流的要求是6.5倍
回复
link0730
2006年04月03日 10:53:43
4楼
7倍较为合适
回复
zhangyongh9
2006年04月07日 17:25:59
5楼
我厂采用的基本上是8~12倍,经验值,仅供参考!!可参考以下可靠系数!!!
回复
zyz8438
2006年04月08日 21:02:58
6楼
在保护整定时,一般考虑启动电流是额定电流的7~8倍,加上1.3的可靠性系数,一般取9~10。
回复
lidongpo
2006年04月30日 18:48:49
7楼
电机启动电流一般说的7倍左右,是指的工频,但是启动瞬间,还有大量的谐波,一般10倍左右
回复
fzqy6
2006年05月01日 23:06:44
8楼
顶一下
回复
wanghongbao1968
2006年05月02日 19:07:04
9楼
鼠笼电机在额定电压下的启动电流工频分量为额定电流的6-8倍,含有较多的非周期分量,通常最大电流值可达12-14倍,在电厂继电保护整定计算的实践应用中,有时整定到12倍还会速断跳闸,启动电流与电机运行的电压也有很大关系,现在380V的电机供电电压通常为400V,也与启动电流大于国家标准中提到的6-8倍(额定电压下)有关;只要在电机接线盒处发生短路故障时的保护灵敏度足够的话,适当提高速断保护跳闸整定值,可保证电机的正常启动运行。
回复
colourcat_3392
2006年05月05日 19:27:19
10楼
还是具体要看多少的电机,手册上有的
要不就采用软启动
回复
fcguy
2006年05月08日 14:40:02
11楼
小型380V鼠笼型三相电动机,电动机起动电流很大,一般是额定电流的4~7倍。用负荷开关直接起动的电动机容量最大不应超过10kW,一般以4.5kW以下为宜,且开启式负荷开关(胶盖瓷底隔离开关)一般用于5.5kW及以下的小容量电动机作不频繁的直接起动;封闭式负荷开关(铁壳开关)一般用于10kW以下的电动机作不频繁的直接起动。两者均需有熔体作短路保护,还有电动机功率不大于供电变压器容量的30%。总之,切记电动机用负荷开关直接起动是有条件的!
回复

相关推荐

APP内打开